Furnace Heating 안 되네요.

  • #3682212
    Heat 174.***.106.146 827

    말 그대로 히팅이 안 되네요. 블로워만 켜져서 바람만 나오고 이그니션 자체가 안되는지 furnace 안에 불꽃이 없습니다. 주말이라 연락도 안되고 무슨 문제일 가능성이 가장 클까요? Limit switch가 열려 있다는 불이 켜지긴 했는데 이게 근본 원인은 아닌 것 같고요.

    • kkk 100.***.181.196

      Limit switch는 Furnace가 오버히트를 할 경우에 switch를 오픈시켜서 Furnace를 stop시키는 일종의 안전장치입니다. 그런데 Furnace가 오버히트를 안하는데도 switch를 오픈시킨다면 Limit switch 자체가 불량인 것이지요. 그렇다면 Limit switch를 교체하면 될 것 같네요.

    • 지나다 24.***.145.21

      센서가 문제인 경우가 많지만 가끔 센서가 아닌 보드에 문제가 생겨서 센서의 신호를 받지 못하는 경우도 있습니다.

    • 히팅 32.***.118.198

      Oil or gas?
      이머전시 경우 24시간 고쳐주는 곳이 있슴.
      구글 해보세요.

    • Heat 47.***.234.227

      날씨가 다행히 괜찮아서 이먼전시는 아닙니다. 아무튼 그런 경우에도 방법은 있군요. 감사합니다.

      리밋 스위치에 문제가 있을 수도 있는 것이군요. 어디에 달쳤는지 검색을 해봐야겠네요. 댓글 모두 감사합니다.

    • 영일샘 013 173.***.34.177

      Flame sensor가 아닌지 확인해 보세요.

      https://www.youtube.com/channel/UCMZYNzRpj7JZ-zv99d8kAmw

      013 영일샘

    • 근데 206.***.59.231

      flame sensor면 이그니션 되어 돌아가는듯 하다가 얼마안가 꺼짐. Furnace 모델이 뭐유?

    • Heat 47.***.234.227

      Lennox gas heater 입니다 (C33-43C-2F-3). 이그니션 자체가 안됩니다. limit switch쪽 이상이라는 불이 들어왔으니 일단 이걸 교체해 볼까 싶네요.

    • 영일샘 013 173.***.34.177

      이그나이터가 문제인지 먼저 테스트를 해 본후에
      이그나이터가 문제라고 확인되면
      (멀티 테스터로 continuity 를 읽지 못하면)
      이그나이터를 구매해서 교체해 보세요.

      https://www.youtube.com/channel/UCMZYNzRpj7JZ-zv99d8kAmw

      013 영일샘

    • 근데 206.***.59.231

      얘기하신 모델 번호는 furnace가 아니라 에어컨디셔너 코일 유닛이예요.

      리밋 스위치는 온도로 여러 리밋을 설정할 수 있는 것도 있는데, 최소한 고온 리밋 하나는 쓰지요. 당연히 뜨겁지 않은 상태에서는 작동 허용 상태여야 합니다.

      현재는 이그니션 싸이클 까지도 가지 않는 모양이군요. Call for heat했을 때 inducer motor도 안돌아가죠? 리밋 스위치 문제거나 아예 콘트롤러 불량일 수도 있습니다.