A/C 썰킷 브레이커가 자꾸 트립됩니다

  • #3625702
    AC 108.***.96.92 564

    아무 문제없이 돌아가던 A/C 가 며칠전 갑자기 시원한 바람이 안나오길래
    혹시나 하고 브레이커 패널 확인해봤더니
    220V 브레이커가 패널 하우징에서 아예 분리되고 스위치는 트립된 상태로 되어있었습니다.
    그냥 보기엔 안 빠진줄 알았는데 스위치 켜보다가 빠져있던걸 알았습니다.
    그래서 스위치를 오프로 해놓고 하우징에 다시 끼운다음에 온 으로 켰더니
    곧바로 시원한 바람이 나옵니다.
    그리고 이틀동안 문제없다가 오늘 또다시 같은 현상이 발생해서
    다시 끼워넣고 스위치 켰는데 또 잘 돌아갑니다.
    아마도 트립이 되면서 그 충격에 빠지는것 같은데요, 트립 이유가 뭔질 알수가 없네요..
    전문가님의 의견구합니다.
    감사합니다.

    • 01샘 96.***.81.126

      전기 문제를 글로 적어서 파악하기는 거의 불가능합니다만

      말씀하신 것으로 미루어 보아
      전기 패널의 메인 Busbar에 걸려있는
      A/C 써킷 브레이커가 overheat되어서
      걸려있는 Busbar가 hold하지 못하고 있는 것으로 추정됩니다.

      가능하면 사용을 중단하시고
      면허와 보험을 소지한 전기 기술자에게
      문의해 보기를 권합니다.

      Let me know if you need further information about it.

      기본적인 전기 패널 구조는 다음과 같습니다.
      https://www.youtube.com/watch?v=600H1VF_6vI&t=3s

      영일샘

    • q 24.***.204.7

      저도 같은 증상으로 technician 을 불러서 고쳤는데요 refrigerant level이 낮거나 condenser fin들 사이가 먼지등으로 막혀서 제기능을 못하면 current draw가 높아 져서 그럴수 있다 그래서 technician들이 refrigerant 체우고 fin을 청소하고 간 이후로는 멀쩡하게 잘 돌아 갑니다. 둘중 하나만 필요한데 눈탱이 쳤을수도 있지만 어쨌건 해결이 되서 잘쓰고 있습니다.

      • q 24.***.204.7

        아 저는 스위치가 페널 하우싱에서 분리 되는 증상은 없고 서킷브레이커가 트립만 됬었습니다.