전기배선 전문가님, 도움 요청 합니다.

  • #298674
    스스로 고치자 68.***.27.64 2671

    1달전에 화장실 수전부의 스위치를 사용후, 갑자기 동작이 안 됩니다.
    참고로 배선 layout은 오른편은 Dimmer스위치 및 outlet, 정면 유리상단부는
    전등이, 그리고 왼편은 화장실 환풍팬 Dimmer스위치 입니다.
    현재 이 모든 것이 동작이 안됩니다. 서로가 연결되어 잇는것 같아요..
    즉, 수전부의 전등불이 동작 안되니, 팬까지 동작이 안된다는 것 입니다.

    1. 오른편 Dimmer스위치내에 휴즈같은 것이 있나요? 이 경우, Dimmer스위치만
    바꾸면 되는지요? 스위치는 Lapton사 것이고요..메인 스위치가 있고
    오른쪽에 조그만하게 bar가 아래/위로 움직이는 구조입니다.

    2. 전등용 스위치가 동작이 안되는데 환풍용 팬까지 동작이 안되는게 이해가
    안 되내요.

    전문가님, 조언을 부탁 드립니다. 그리고 사전에 주의해야 할 점도 아울러
    조언해 주세요…미리 감사 드립니다.

    • vav 68.***.151.104

      뭐 전문가는 아니지만 이런경우 거의 십중팔구,
      1) main circuit breaker 의 누전 차던기가 내려갔거나
      2) 수전부에서 단락이 생긴거지요…

      누전차단기가 오래되면 차단기가 작동해도 스위치가 내려가지 않는경우가 있습니다. 자세히보면 아주 살짝 스위치가 내려간경우가 있어서 손끝으로 살짝 건드리면 그제서야 탁하고 off 위치로 가는경우가 있으니까 이부분을 먼저 보시는게 순서겠네요..

      그리고 수전부라는게 뭘 말하는지 잘몰라서..

    • 후루꾸전기맨 129.***.69.145

      일단, 전기에서 “단락”은 합선을 의미합니다. vav님이 아마 단선을 의미하신 것 같습니다. 물론 합선이 되면 누전차단기(circuit breaker)가 내려갔겠죠. 이것부터 점검하시는게 가장 기본입니다. 또 하나의 가능성은, 화장실 circuit이 GFCI를 통해서 연결이 되었을 경우입니다. GFCI도 일종의 누전차단기인 셈인데, 화장실이나 부엌 싱크 주변에는 outlet을 이런 방식으로 설치하도록 NEC(전기관련 규정)에 되어 있습니다. 만약 화장실의 나머지 circuit이 이런 outlet을 통해서 연결되어 있다면, GFCI outlet이 trip하면 보든게 작동 안되겠죠. 이런 경우를 종종 봤습니다. Outlet의 reset 버튼을 눌러주면 되죠. 가끔 잘못해서 모르고 Test 버튼을 누르면 갑자기 전기가 안들어와서 당황할 수도 있습니다.

    • 스스로 고치자 68.***.27.64

      원글입니다. 전기맨 님 조언대로 화장실을 자세히 살펴보니 outlet곳 중 1개에
      조그만한 스위치가 있는게 있더군요.. 이걸 무심코 눌러보니, 전기가 들어 왔습니다. 집 곳곳을 오늘 확인해 보니, 정말로 각 지역별로 그러한 outlet이 1개씩 다 설치되어 있내요.. 이걸 모르고 죄없는 Outlet만 3번씩 뜯었내요..
      감사 합니다…..