전구가 너무 빨리 나가요

  • #3680688
    미국 71.***.195.51 1437

    리빙룸 실링팬에 4개의 등이 달려있는데
    2 3달에 하나씩은 나가는거같아요
    불빛이 막 떨리는 경우도 많고
    이게 계속 전구가 불량이라고 보기도 좀 그렇고
    뭐가ㅜ문제일까요?

    • 올라아미고 184.***.15.8

      요즘 백열 전구들은 120V 규격으로 나오는데, 가정 인입 전압이 조금 높은 경우는 괜찮지만 125V를 넘지 않는게 보통 좋습니다. ANSI C84.1 규격의 허용 범위는 114V에서 126V이지만요.

      전압이 높으면 약간 더 밝지만 수명은 줄어듭니다. 혹시나 전압이 너무 높지 않나 점검하면 좋겠으나, 싸구려 테스터는 정확한지 안한지 가늠하기가 힘듭니다. 정확한 측정은 true RMS voltage를 보여주는 것이여야 합니다.

      전압이 높은 경우는 전기회사에 연락하면 무료로 조정해줍니다.

    • brad 125.***.22.153

      좀 비싸더라도 LED 전구 사서 다셈.

    • 89 67.***.141.206

      떨린다는거 자체가 LED라는 뜻임.

    • DFW 173.***.66.157

      Check if the fan is connected to a dimmer switch.
      Non-dimmable LED on dimmer switch flickers then go caput pretty soon.

    • 올라아미고 184.***.15.8

      LED 라이트들의 문제는 LED 자체는 멀쩡한데, 내장된 스위칭 파워서플라이가 정말 거지 같아서 금방 고장난다는 것입니다. LED 전구 나간다음 분해해서 보면 십중팔구는 LED 자체는 이상이 없더군요.

    • 1111 192.***.142.154

      불빛이 떨린다는게 밝기가 수시로 변한다는거겠죠?

      옛날에 백열구쓸때 들어오는 전압이 일정하지 않고 불안하면 그런 현상이 생기던데
      그럼 백열구에 무리가 가서 일찍 사망하게 되죠
      혹시 오래된 집이라면 두꺼비집에 문제가 있을수도…