외벽에 있는 전기 아룰렛 3개가 모두 먹통이 되었습니다.

  • #3456860
    전기 75.***.66.94 2155

    전원 차단기가 내려간 적도 없었고, 지난 겨울 12월 중순, 크리스마스 라이트가 타이머 설정이 시간이 지나도
    켜져 있지 않길래, 이상하다…싶어서, 전기 아울렛을 확인해보니, 전기가 들어오지 않았습니다.

    집 뒤, 집 측면에 있는 외벽 아울렛 2개 다 먹통이 되었습니다. 총 3개 모두 먹통.

    전원차단기의 스위치는 모두 켜져있고, 하루 날 잡아서, 하나씩 다 내렸다가 올려보기도 했습니다.
    그래도, 먹통이네요.

    전기 업자를 불러야 하겠죠?

    부르기 전에, 제가 미리 알고 있어야 내용이나, 점검해 볼 사항이 있을까요?

    • 11 174.***.232.96

      혹시 GFCI인가요? 그러면 그 가운데있는 버튼중 RESET 눌러보세요. 가끔 실수로 눌리던지 아님 습기나 물때문에 차단되는 경우가 있습니다. 외부에 있는 아울렛이면 GFCI 일듯 한데. 만약에 아니면 바꾸실때 외부용 GFCI로 바꾸시고 커버도 꼭 하세요.

    • GFCI 76.***.45.241

      GFCI outlet 문제임

    • 전기 75.***.66.94

      화장실에는 그런 리셋 버튼이 있는 아울렛이 있지만, 외벽 아울렛 3곳에는 그 버튼이 3곳 모두 없습니다.

      겨울에 꺼진 것이라, 저도 습기, 눈이 녹은 것 등을 의심했지만 그 버튼이 없으니, 제가 살펴 볼 방법이 없었습니다.

      설마, 2층 화장실에 있는 리셋 버튼으로 건물 외벽 아울릿이 콘트롤 되기도 할까요?

      • 법의치약수간 173.***.44.13

        설마가 아니고, 집안의 하나의 GFCI가 실외의 outlet 모두를 차단 하게 배선 할 수 있습니다. 만일 그렇다면, 전기 공사가 잘 되어 진 집이고, 주차장, 지하실등도 살펴 보세요. 해당 서킷 브레이커 양단에 전압이 걸리면 거의 100%에 근접하는 확률로 GFCI 문제일거예요.
        혹시 전압이 나오지 않으면 그 브레이커 스위치를 off 한뒤, off  방향으로 push 하신뒤 on 해보세요. 그래도 전압이 나오지 않으면 서킷브레이커를 교체 하셔야 합니다.

    • GFCI 76.***.45.241

      근처에 Reset/Test button 이 있는 outlet 이 있을꺼야요
      그 GFCI 에 연결된건 Reset/Test button 이 없어요.

      Reset 버튼이 있는 outlet 찿아서 reset 하세요.

    • 111111 24.***.115.214

      아웃렛도 다시 껐다가 다시 켜보세요
      하나하나다

    • hsl 73.***.111.15

      저도 그런적이 있었는데 2층 화장실에 아웃렛(Non-GFCI) 이 1층 화장실 GFCI Outlet 이랑 연결이 되어 있더라고요

    • 크아악 172.***.8.58

      좀 먼 야웃렛 몰을 가보세요

    • 체크해보세요. 67.***.123.61

      저도 얼마전 같은 문제로 별 짓을 다하다 결국 전기아저씨 불러 고쳤는데, 혹시 외벽에 아울렛을 일단 다 뜯어보세요. 분명 어디하나 아울렛이 단선된 곳이 있을겁니다. 다 연결되어 있어 하나가 나가면 다 같이 안되는거라 외벽아울렛 하나 하나 커버 떼셔서 안쪽에 인풋과 아웃풋이 잘 연결되어 있나 확인해 보시고, 전기아재 불러도 늦지 않을듯요.

    • 지나가다 67.***.99.4

      GFCI 에 한표 !
      저희 집도 거실에 한쪽 벽면이 outlet 이 안되었습니다. 전기 기사분이 오셔서 결국 찾아 낸곳이 주방 GFCI.. 이곳이 문제였습니다..
      GFCI 자체는 사용가능했는데 옆으로 전기를 보내지 못하는 상황이었어요.
      GFCI 를 교체하니 멀리 떨어져 있던 outlet 이 되는 신기한(?) 경험을 했습니다.