에어콘이 꺼질 생각을 안합니다.

  • #294024
    절전 198.***.225.21 2505

    에어콘 동작 자체는 시원하게 잘 되는데 온도 조절기에 맞춰논 온도가 된 후에도 에어콘이 꺼지질 않고
    계속 돌아갑니다.
    궁금해서 벽에달리 조절기를 떼어봤는데, 선이 4가닥 조절기에 연결되있네요.
    색깔에 맞게 연결이 되있네요.
    즉 white wire는 조절기의 W 단자에, green wire는 G 단자에, red wire는 R 단자에 연결되어 있습니다.
    그런데 이상하게 Y 단자에는 blue wire가 연결이 되어 있군요.
    Yellow wire가 하나 extra로 있긴한데 그냥 연결이 안된체로 있구요.

    궁금한 점은 Y 단자에 파란선이 아닌 이 노란선이 연결이 되어야 되는게 아닐까요?
    이것 때문에 에어콘이 꺼지지 않고 계속 돌아가는게 아닌가 의심이 되는데, 혹시 wiring에 대해 잘 아시는분
    계시면 알려주시면 감사하겠습니다.

    그럼 안녕히..

    • 경험자 70.***.251.81

      먼저 에어컨제조사는 모르겠지만, 대부분 carrier로 생각됩니다.
      절전 님이 말씀하신 벽에 달린 조절기는 Thermostat(온도조절기)인데 셋팅 온도에 맞춰놓으면 안에 있는 바이메탈 type의 금속이나 단자가 있어 전원을 공급, 차단시키게 되어 있습니다.
      사실 온도조절기는 이상이 발견되면 수리를 하는것이 아니고 버리고 다시 새것으로 교체를 하여야 합니다. 먼저 똑같은 theremostat를 구입하셔서 그대로 바꾸어 보시가 바랍니다.
      또한 wiring을 말씀하셨는데, 색깔별로 구분은 maker에서 하는것이므로, 혹 에어컨 측면이나 어딘가에 wiring diagram이 있을 것이라 생각됩니다. 거기에 보시면
      wiring의 색깔별로 구분이 명확히 되어 있으니 그걸 참고 하셔야 합니다.
      하지만 제 경험으로 전에 작동이 잘 되셨다면, 처음 되어 있는 wiring이 맞는 거구요, thermostat가 이상이 있는것으로 생각됩니다.
      한번 통째로 바구어 시도를 해보십시요. 바꾸실때 전원 차단(Lock out)받드시 하시기바랍니다. Safety First.