전기관련 질문 파워아울렛과 서킷 브레이커

  • #3391853
    Wr 172.***.23.109 1280

    집안 전기관련 질문입니다
    50년된 집이고요 며칠전에 갑자기 전자레인지가 작동이 안되서 살펴보니 파워아울렛에 전기가 안들어와서 작동되는 아울렛과 교체를 해봤는데도 전기가 안들어옵니다 서킷브레이커에서도 리셋해봐도 그 아웃렛만 전기가 안들어오네요
    이런경우 전선의 문제가 있을수도 있는지요 아니면 서킷브레이커에 퓨즈가 나갔을수도 있는건지 궁금합니다
    오래된 전선이 전자레인지를 사용하면서 서서히 녹다가 이제야(?) 끊어진거일수도 있는지요
    전기 기술자는 어느정도 알아놓고 부르려고 합니다 오래전에도 한번 다른일때문에 불렀는데 잘모르는 사람이 와서 엉뚱한 얘기만 하다가 간적이 있어서요

    • ?? 12.***.14.8

      서킷브레이커 안에 퓨즈는 없습니다. 과전류가 흐르면 열이 발생하고 그 열로 인해서 팽창계수가 다른 금속을 이용해서 차단기가 작동하죠.
      파워아울렛에 전기가 안 들어오는 것인지, 아니면 전자레인지가 고장나서 작동을 안 하는것인지는 확인하셨나요?

      ” 파워아울렛에 전기가 안들어와서 작동되는 아울렛과 교체를 해봤는데도 전기가 안들어옵니다 ”
      –> 전기가 안 들어오나요? 아니면 전자렌지가 작동을 안 하나요?

      서킷 브레이커는 load가 없는 상황에서 서킷 브레이커를 온 시켰을때는 차단되지 않고 머무는지요? 그 상태에서 핸드폰 충전기 같은 작은 전력을 소모하는 것을 연결했을때는 잘 작동하나요?

    • Wr 172.***.23.109

      아… 댓글 감사합니다
      처음엔 전자렌지문제 인지알았는데 다른데 연결하면 작동합니다
      그래서 다른 곳에서 작동하는 파워아웃렛, 콘센트라고도 하죠? 을 빼서 교체를 해봤는데도 전기가 안들어왔구요 작은 전력을 소모하는 제품을 연결해도 작동을 안합니다
      서킷브레이커 (두꺼비집?)도 로드가 없는 상태에서 내려가거나 그러진 않습니다
      그래서 여기저기 물어보니 오래된 집이고 전자렌지같은 제품을 오래사용하면 전기선에 열이받아서 오랜시간 천천히 녹아서 끊어진거라하는데 이게 가능한건가요? 벽 다 뜯어서 라인 공사 다시해야된다는데 좀 말이 안되는거 같아서요 45년된 집이라지만 전기선이 그렇게 녹을수가 있는건지
      그래서 서킷브레이커에 퓨즈가 나간거 아닌가하고 찾아보고 있던 중이였습니다만 없다고 하시니 이제 어디를 봐야할지 모르겠네요 진짜 라인이 끊어진건지도 모르겠네요

    • 00 69.***.59.24

      문제는 어는 서킷브레이크에서 전선이 컨센트로 가느냐를 찾는겁니다. 우선 배전핀을 보면 각 서킷브레이가 어디에 여결 되어 있다고 패널에 적혀 있는데, 없으면 찾기가 힘듭니다. 우선 가각의 서킷브레이크 아웃푸트쪽에 전기가 다 들어오는지 메터나 글로우 드라이버, AC detection beep driver… 등등으로 확인을 해서 서킷브레이크는 아니라고 확인을 해야 합니다. 이게 아니면 중간에 전선이 끊어 진 것이겠지요, 아마 이런 경우는 없을것 같은데… 주로 전선의 양쪽 끝, 서킷브레이커나 콘센트 연결 되는 곳에서 문제가 생길거라 생각 됩니다.

    • Wr 172.***.23.109

      답글 대단히 감사합니다
      서킷에 문제나 아웃렛 문제이길 바랄뿐입니다
      전선이 녹아서 끊어진건 아니겠지요
      몇년을 잘쓰던게 갑자기 안된다는게 이상하긴 하지만 디텍션 드라이버 같은걸 구해서 한번 체크해봐야겠습니다 감사합니다

    • 시규리 174.***.3.202

      선이 서서히 녹는다는건 말도 안되는 소립니다. 구리가 녹을 정도면 피복이 먼저 타고 녹아서 합선되죠. 그러면 브레이커가 켜지지 않습니다. 서킷은 연결 부위가 취약점입니다. 가장 먼저 살펴볼 것은 그 아웃렛 자체입니다. 주변에 GFCI는 혹시 없는지요? 그걸 통해 연결됐다면 그게 trip됐을 때 그 이후의 아웃렛들이 있다면 다 안들어옵니다.

    • 00 69.***.59.24

      읫분 말도 일리가 있으니 GFCI 가 있는가 찾아보세요. 디텍션 드라이버는 (이름?) 드라이버 안에 네온 램프가 있어서 전선에 드라이버를 대고 손을 터치를 하면 드라이버에 불이 들어 옵니다. 이방식은 핫한 라인에 드라이버가 직접 피지컬 컨택이 되어야 합니다. 미터는 볼트미터로 전선 2줄에 피지칼 콘택이 되어야 합니다. 저는 예전에 시어즈에서 미터를 (볼트, 암페어, 저항) 세일을 해서 10불인가 15불인가 샀는데 여기에 라인 디텍터? 라고 하는게 따라 왔는데 이건 드라이버처럼 생겼지만 실제로 이건 피지칼 콘택을 할피료없이 핫한 라인 근처에 갔다 대면 비핑 사운드가 납니다, 이러면 전기가 들어 오는구나 알수 잇지요, 요긴하게 잘 사용합니다.

    • Wr 45.***.10.25

      위에 두분 답글 감사합니다
      GFCI 는 없고요 디텍션 드라이버 구입해서 체크해봤습니다만 반응이 없네요
      전기가 통하는데서는 삑소리가 나는데 저기선 소리가 안납니다
      어디선가 끊어지던지 아니면 서킷쪽에서 문제일거 같은데 서킷은 제가 할수 있는 부분이 아닐거 같네요 일단 전기기술자 칮아봐야겠습니다
      답글주신분들께 다시한번 감사드립니다

    • Dave 144.***.28.138

      그 써킷 브레이크가 트립이 된 경우에 다시 리셋 시키려면, 완전히 오프 위치로 내린후 다시 온 시켜야 온이 됩니다.
      그냥 트립이 된후 바로 온 시키면 온이 되지 않습니다.
      트립이 된 해당 써킷브레이크를 완전히 오프 위치로 옮긴후 다시 온 시키시면 됩니다.
      과전류로 트립이 되면, 안의 걸림장치가 벗겨져서 곧 온으로 시켜도 온 되지 않습니다.
      반드시 완전히 오프 위치로 힘주어서 내린후에 다시 온 시키시면 됩니다. 전선이 녹는경우에는 아주 과전류가 장시간 흘른 경우에만 해당되며, 이경우에는 서킷브레이크가 과전류시에 순식간에 오프된 경우로 생각 됩니다.
      좋은 하루 되세요. ^_^

    • ?? 12.***.14.8

      차라리 서킷 브레이커가 고장이면 고장이지, 전선이 끊어졌을리는 없다고 봅니다.
      윗분께서 말씀하셨듯이 그게 타고 녹아서 끊어질 정도면 이미 한참전에 서킷브레이커가 전류를 차단했을겁니다.

      서킷브레이커를 차단하고, 해당 콘센트를 열어서 뽑아보세요. 어쩌면 윗분께서 말씀하신대로 거기 연결부위에서 단선이 났거나 처음 조립할때 잘못했어서 빠졌을수도 있습니다.

      정말 단선이 의심되면… 저라면, 긴 전선과 멀티미터를 준비해서 서킷 브레이커와 콘센트 단자 사이를 직접 찍어서 저항을 측정해볼 것 같습니다.

    • Wr 172.***.23.110

      답글 감사합니다
      서킷에서 완전히 뒤로 오프시킨후 다시 온 해봐야겠습니다
      콘센트를 한번 다시 열어서 확인해봐야겠네요
      단선이 아니기를 바래야죠
      답글 주신분들께 다시한번 감사드립니다