Wall outlet GFIC에 전기가 안 들어올때

  • #3334166
    .. 24.***.180.110 505

    화장실에 잘 안쓰는 wall outlet GFIC가 어느날 나가서 GFIC가 원인이겟지 하고 부품 사와 기존 wiring connection 똑같이 했는데 계속 안 들어오네요. 빨간색 Reset버튼이 끝까지 눌러줘서 test button이 pop되야하는게 이게 안되고 있습니다.

    Multimeter로 Hot wire AC volt 읽었더니 0v로 나옵니다.
    이거 어찌 된일인지… 제 생각에난 기존 GFIC가 불량이 아니라 어디 중간에서 커낵션이 끊어진거 같은데 그럴만한 이벤트가 전혀 없엇거든요..

    전기 기술자 부르기 전에 아시는 분 있으신지..

    https://photos.app.goo.gl/e44U2phSxqSfdhM29

    위 사진처럼 Black wire가 ground로 가고 white이 white black이 black으로 갑니다.
    아시다시피 원래 Green wire가 그라운드인데 예전 커낵션이 이거랑 같아서 오래된 집이라 wire color엉망이구나 하는 생각만 하고 있는데 혹시 이게 잘못된건가요..? 예전 GFIC outlet은 이거랑 같은 커낵션으로 아무 문제 없이 사용했었습니다.

    • … 71.***.48.34

      브레이커 스위치 확인해보고 오프시키고 빨간색 눌리고 온시켜봐요. 바로 또 차단되는지.

    • . 107.***.144.62

      똑같은 경험이 있습니다.

      문제는 그 아울렛이 아니고 같은 라인에 물려 있는 모든 GFIC 를 리셋해줘야 합니다.
      보통 화장실이 여럿이라도 같은 배선라인을 씁니다. 다른 전등이나 기타 아울렛과 계통이 달라요.
      다른 방 화장실이나 근처 아울렛 다 확인 해보세요. 회로 끊긴 넘이 한개 분명히 있습니다.
      버튼눌러서 리셋하시면 됩니다.

    • gfci 216.***.148.135

      GFCI outlet은 각각 전원에 직렬로 하나씩만 연결되어야 하는데 가끔 황당하게도 여러개가 병렬로 물려있는 경우가 있습니다. 그런 경우 윗분말씀대로 모든 GFCI outlet이 제대로 셋팅되어 있는지 확인해주셔야 합니다. 어떤 경우는 위아래층 GFCI outlet이 함께 물려있는 경우도 있으니 하나도 빠짐없이 확인하셔야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 배선을 확인하는 수밖에 없겠지요.