Thermostat 질문인데요

  • #3386081
    24.***.70.40 617

    heating 은 설치되어있고 air conditioning 은 안되있습니다.
    기존 온도계는 Honeywell 버튼식인데요, 스마트로 바꾸려고 nest 사서
    설치하는데
    Power 가 안들어온다고 메시지가 뜹니다.
    노랑, 초록, 흰색, 그리고 빨간색 라인들이 있는데
    빨간색이 power 라고들 하더라구요, 그 라인이 나와있었고 잘 연결했는데도
    감지가 안된다고 나옵니다. 유투브 찾아보면 같은 문제가 있는 사람이 좀 있어보이는데
    기존 설치된 Honeywell 도 전원이 연결이 안되는지 배터리가 들어있습니다.
    이거 정상인가요? 혹시 해결방법 없는지 궁금합니다.
    잘 아시는분 답변좀 부탁합니다.

    • 아기 공룡 둘리 69.***.162.245

      하니웰이 업계 표준을 쓰지 않고 자체 표준을 쓰면….네스트가 안될 수 있습니다.

      하니웰이 자기네들 표준을 네스트에 공개하지 않으면…

    • a 64.***.218.106

      커뮤니테이션 모드는 대부분 선이 3개입니다. 파워라인, 그라운드라인, 그리고 데이터라인. 데이터 라인은 RS485나 RS232같은 터미널에 연결해서 주변장치와 데이터를 주고 받는 역할을 합니다. 기존의 허니웰 온도조절 장치에 몇개의 라인이 연결되었는지 확인해보시기 바랍니다.

      Hvac 시스템은 24V 모드와 커뮤티케이션 모두 두 종류입니다. 24V 모드일 경우 대단히 여러개의 선이 연결되있을겁니다. 에어컨디션이 없이 히팅만 되다고 하더라도 만약 그 히터가 커뮤니케이션용이 아닌 24V 모드라면 네스트는 사용 불가능합니다. 네스트는 커뮤니케이션 데이터를 내보낼뿐 기기 작동을 위한 24V 전압을 내보내는건 아닙니다. 일단 기존의 허니웰 써모스텟이 24볼트 용이었는지 커뮤니케이션용이었는지 확인해보세요. 선을 연결하는 단자가 5개 이상이었다면 24볼 제품입니다.

    • 174.***.145.41

      Nest도 당연히 기존 시스템에 retrofit할 수 있게 되어 있죠. 파워는 빨간선이 24VAC이고, 파란색 common wire인데, 둘 다 연결되어야 파워가 들어옵니다.

      파란색 C (common) wire가 없는 경우는 아래를 보세요.
      https://www.thermostastic.com/c-wire-issues-hacking-your-way-to-become-a-thermostat-wiring-pro/

      • 24.***.70.40

        파란색 와이어는 나와있습니다. 그런데 허네웰기계에는 연결을 안시켜놨습니다.
        그냥 그거 연결하면 될까요? ..
        이걸 왜 연결 안시켰는지 이유가 따로 있나요?
        참고로 새집 지은지 9개월 됬네요