heater(and A/C) control panel

  • #3569375
    control panel 72.***.224.187 664

    집에 냉난방 조절기 컨트롤 박스(벽에 부착된 작은 박스) 1층에 하나, 2층에 하나 이렇게 2개

    있는데요

    2층에 있는 것은 잘 작동이 되는데,1층에 있는것은 어제까지는 잘 작동했는데 오늘부터 안움직이네요..
    뭘 눌러도 아무 반응이 없어요
    액정판에는 68도로 홀드 해서 맞춰져 있는데 온도를 올리거나 내리거나 심지어 히터에서 에어컨으로도 이 컨트롤 판에 있는 아무 스위치들 하나도 안먹히네요 ㅜㅜㅜ

    이거 어떻게 고치나요? ㅜㅜ

    (안에 건전지로 작동하는게 아니라 전기선으로 되는거라 10년은 간다고 하던데요)

    • 왕초보 12.***.109.138

      Breaker box에서 리셋해보세요.

    • j 17.***.116.195

      1) Thermostat이 진짜로 망가졌거나 2) software bug로 멍청한 상태로 되어 있는 듯 합니다.

      일단 thermostat에 연결된 전원을 제거하고 만약 battery가 있으면 battery도 빼고 한 몇 초 정도 있다가 다시 연결해서 동작 되는지 보세요. 만약 동작이 된다면 (2)의 경우일 것이고 아니라면 thermostat을 교체해야 할 것 입니다.

      • control panel 72.***.224.187

        원글인데요 2번의 경우이네요 고쳤습니다
        감사합니다 ㅎㅎ

Cancel