Dell PowerEdge Server 팬 소음 줄이는 법

  • #296709
    질문요 208.***.20.5 6910

    회사서 쓰던 Dell poweredge server 를 집에서 쓸려고 얻어 왔는대요..
    모델이 1325SC 인대… 이거 집에서 쓸려니 와이프가 팬 소음때문에 절대 안된다고 결사 반대 하네요. ㅡㅡ;;

    전 소프트웨어 쪽이라 하드웨어 만지시는 분들 중에서 이거 소음문제 어떻게 해결하고 쓸 수 있는 방법이 없는지 아시는분 있으시면 좀 설명 부탁 드립니다.

    • 임동동 71.***.20.48

      팬 소음은 최초 구입시보다 시간이 지나면 먼지가 끼고 해서
      소음이 좀 늘어납니다.
      또한 팬 구경이 작을수록 소음이 심합니다.

      해결방법은
      1. 먼지청소- 소음이 약간 줄어드나 근본적인 해결방법은 아님

      2, 팬구경이 큰걸로 교체 – 구경이 클수록 고음에서 저음으로 바뀌며 소음이 줄어듬

      3. 기존 팬에 저항을 달아 RPM을 줄이면 소음이 없어집니다.

    • 간접경험 71.***.67.150

      소음 줄이려다 온도 올라가면 안되겠죠.
      최대한 낮은 온도를 유지하세요.
      공기흐름에 유의 하시구요…

    • 123 76.***.98.42

      혹시 1U짜리 랙타입 서버 아닌가요? 랙 타입 서버는 타워형과 달리 강제적으로 공기를 순환시키기 위해서 팬이 많이 달려있습니다. cpu, 전원공급장치, 그래픽 카드에 붙어있는 팬을 제외하고 나머지는 다 뽑으시고 케이스를 열고 사용하면 괜찮을 것도 같습니다.

    • 질문요 69.***.191.173

      123님 1U 라는게 무슨 뜻인지 잘 모르겠구요. 렉타입 서버 맞습니다. 아주 납작한거요.1.5′ x 2′ 정도 되는 사이즈요.. 두께는 한 2″ 정도?

      샤시 팬하나를 일단 전원을 끊어보니까 다른 팬들이 더 빨리 도네요.. 팬을 다 죽이고 캐이스 열고 사용하는것도 방법이긴 하겠는대, 그리하면 BIOS 에서 경고뜨고 막 그러지 안나요? 그리고 케이스 연다 해도 과열 될지도 모를거 같고요..

      아무리 생각해봐도 좋은 방법이 안 떠오르네요.
      임동동님 그 저항단다는거 자세히 좀 설명해 주실 수 있나요??

    • 123 76.***.98.42

      1U는 서버 높이가 44mm인 걸 말합니다. 2인치 정도라니 1U 짜리 서버가 맞는것 같네요. 저항 다는 방법 말고 간단하게 팬 속도를 줄이는 방법이 있습니다. 팬에 연결된 선(하드나 씨디롬 전원선)을 보면 4가닥인데, 가운데 두개는 검은색, 노란색, 빨간색일 겁니다. 노란선은 12볼트, 빨간선은 5볼트인데 아마 팬에는 12볼트가 들어가게 되어 있을텐데, 노란선 대신에 빨간선을 연결하시면 아주 조용히 질겁니다. 중간에 연결된 부분을 뽑으셔서 팬에 연결된쪽 핀을 바꿔주시면 됩니다. 얇은 일자 드라이버로 핀 걸리는 부분을 눌러주면 쉽게 빠집니다. 케이스 열고 사용하시려면 바이오스에서 케이스 열림 경고를 꺼 주면 됩니다.

    • 질문요 208.***.20.43

      질문요 님. 답변 너무 감사합니다. 그런대 그런 방법으로 팬속도를 줄여놓고 사용해도 문제가 없겠는지요? 과열될까 해서 말입니다. 뭐 하루종일 켜놓거나 그러지는 않을 겁니다. 그냥 SQL server 랑 웹서버 정도나 설치하고 공부하는대 사용하려고 하거든요. 이 정도면 괜찮을지 싶은대 말이죠…