    2년전에 AC/Heating system을 전부 교체를 했습니다. 하지만 Heating하는데서 자꾸 문제가 발생해서 알아보니까 시스템용량이 집크기에 비해서 훨씬 큰거를 설치해서 문제가 생긴다고 하더라구요. 그리고 설치도 허술하게 해서 그리로 바람도 새고, 유해가스가 누출될 위험이 있어서 히터 스위치를 꺼놓고 갔습니다. 제대로 작동하게 하려면 다시 뜯어내고 틈없이 안착을 해야하고, 그렇게 해도 제대로 작동하리라는 보장은 못한다고 하더라구요. 원래 집크기에 비해 훨씬 큰 용량의 기계를 설치했다고 지적합니다.

    문제는 2년전에 이걸 설치한 사람인데… 자기는 뭐가 문제인지 모르겠다고 하고 있습니다. 여러번와서 이것저것 시도를 많이 했지만 끝나고 나서 진짜 작동하는지는 본인이 한번도 체크도 안하고 나중에 되는지 안되는지 알려달라고만 하고 달아나듯 가버리곤 했습니다. 그렇게 연락하고 또 연락하고… 한국사람이라 믿고 계속 참아 왔는데, 해결이 안되서 다른 회사에 연락해서 알아보니까 위의 진단을 내려 주더라구요. 그러면서 시에 라이센스 관련하는 부서에 컴플레인을 하라고 권합니다. 아무래도 현재 설치된 기계를 다 뜯어내고 집크기에 맞는 용량의 기계로 다시 설치해야 할 것같은데… 이사람이 이동네에서 한국사람들 사이에서 일하면서 다른 사람들한테도 피해가 가는 것도 걱정되고, 또 리펀드도 받고 싶습니다. 경험있으신 분 알려주시면 감사하겠습니다.

    • HVAC 173.***.64.228

      1. 이해가 안되는 것이 시스템 용량이 집크기에 비해 휠씬 큰거가 설치해서 문제가 생긴다?
      작은 것 설치하면 문제가 되지만 큰것 설치하면 문제될 것은 없습니다.
      2. 개인집이면 결국 Heat pump 냐 Gas Furnace/ AC냐 인데
      제대로 작동하게 하려면 다시 뜯어내야 한다? 50%는 맞고 50%는 틀리지만. 개인적으로 기껏해야 개인집 히터인데 유닛 상태가 이상하지 않으면 다시 설치한다고해서 문제 될 이유 없습니다.

      3. 마지막으로 처음 인스톨한 사람은 완전 사기꾼이고 두번째도 사기꾼( 자기가 유닛 사거 팔아먹어야 하니.)
      아마 나중에 시스템은 문제가 없는데 덕트 문제라고 할지도…

      솔직히 HVAC 이쪽이 사기꾼에 지랄 같아서.
      마지막으로 리펀은 안될 것 100% 예상.

      두번째 집크기에 맞는

    • kna 99.***.93.242

      답변 감사드립니다.

      히터가 시작할 때, 계속 꺼졌다 켜지기를 반복합니다 일단 시작하면 돌아가는데, 다시 히터 돌아갈 때
      또 on off를 7, 8 회정도 반복한 다음 간신히 시작합니다. 심한 경우는 1시간을 이런 적도 있습니다.
      히터문을 열어서 공기문을 만들어주면 2, 3회 반복하다 켜집니다. 시간이 지나면 그 회수도 늘어나는 것같구요.
      아예 고친다고 전부 뜯어내서 히터를 틀면 제대로 작동하구요. 공기 조달에 문제가 있는 건 확실합니다.
      이거 설치한 사람이 와서 고친다고 다 열어놓고 검사하고서는 문제가 없다고 하고 문제있으면 다시 연락하라고
      수차례 왕래 했습니다. 그자리에서 문닫고 되는지 안되는 체크해 보면 아는데 절대 체크 안하고 될거라고 하고 그냥 갑니다.
      저희는 이번엔 되겠지하고 믿고 있으면 또 안되고 또 연락하고…. 그동안 교체해 보고 테스트할 건 다 했습니다.

      다른 기술자의 의견은 집구조상 흡입구가 작다고 합니다. 그리고 설치를 잘 못해서 틈이 있어서 그리로 바람이 들어가 흡입력을
      약화시킨다고 합니다. 그거를 다시 설치하는데만도 2000불 넘게 든다고 하고, 제대로 설치한다 하더라도
      working할지는 잘 모르겠다고 합니다. 물론 자기네 물건 팔려고 그럴 수 있겠지요.

      누구의 말이 맞던간에, 이거 설치해서 제대로 작동 안하고 있으니 교체해달라고 해야하는 거 아닌지요? 만약 사기꾼이라면 변호사를 고용해야 하는지요.

      • 힘내세요 96.***.221.189

        HVAC은 문외한 이지만, 집 보러 다닐 때 덕트에 작은 flap 같은게 달려서 점화가 될 때 외부에서 공기를 빨아들일 수 있게 하는 걸 본 적이 있는데요. 그런거로 안 될까요?

    • 지나가다 174.***.4.168

      히터가 auto에 맞추어져 있으면 켜졌다 꺼졌다는 지극히 정상적인겁니다. 만약 on에 두었는데도 반복한다면 홈디포에서 터모스터 하나사서 바꾸어보시구요. 공기가 덜 빨리고 더 빨리고 이런문제는 온도문제에 영향을 끼치지요. 가령히터가 덜 따뜻하다거나 아무리 온도를 올려도 안올라간다거나… 히터 용량을 상관없는거 같은데요.. 기계가 오래됐으면 어디가 막혀서 그런가 할수도 있지만.. 둘다 사기꾼인거 같은데요.

    • kna 99.***.93.242

      답변 감사드립니다.

      공기를 더 공급해 주려고 문을 활짝 열어놓으면 좀 나은데 그래도 몇번씩 on off되다가 간신히 시작합니다. 처음에 문을 열어 놓을 때는 한번만 섰다가 시작하더니, 한달정도 시간이 지나니까 2,3 회로 횟수가 늘어나고 있습니다. 점점 더 안 좋아진다는 게 걱정이구요.

      첫해에 설치했을 때 A/C가 문제였는데, 그때는 새기계를 설치하고 공기 흡입하는 걸 개봉을 안하고 설치해서 그때도 문제가 있었어요. 결국은 모터가 타고 … 수차례 와서 진단하고 난 다음 본인이 발견을 했고 수리했습니다.

      그런데 겨울이 되니까 또 히터가 제대로 작동을 안해서 연락했더니, 원래 그런거라고 했습니다. 그런가보다 하고 어쨌든 히팅은 되니까 넘어갔어요. 그런데, 그 다음해(올해) 가 되니까 더 심해졌어요. 결국은 연락했고 그 사람도 계속 이것저것 시도했는데, 고치지 못했습니다.

      1년 반 되는 기계가 계속 상태가 안좋아지는 걸 보고 있습니다.

    • kna 99.***.93.242

      터모스터도 바꾸었습니다. on으로 되어 있구요. 그 사람도 거의 Heater 기계 껍데기만 남기고 다 교체를 했다고 합니다.
      혹시 센서가 문제가 있나해서 바꿔보고 점화기부분도 바꿔보기도 하고… 그런데 다시 말씀드리면
      교체하고나서 한번도 작동이 되는지 안되는지 그자리에서 직접 확인 안하고 될거라고 하고 그냥 가버렸습니다.

      설치한 사람은 자기가 체크할 때는 잘 작동하는데 뭐가 문제인지 모르겠다고 합니다. 고칠 때 기계를 다 뜯어내고 하니까 공기흡입하는데 문제가 없겠죠. 그런데 불꽃이 다 노출된 상태로 기계를 쓸 수 없는 거고요. 이런 이사람 태도가 이해가 안가요. 기계껍질만 다시 부착시켜도 작동이 잘 안되는데, 다 개봉해 놓은 상태에서 잘 된다고 저보고 와서 보라고 합니다. 제가 그때 그걸 지적 못한게 안타깝습니다.

    • 주마등 184.***.6.171

      >한국사람이라 믿고 계속 참아 왔는데
      왜요? 나같음 오히려 신경쓰겠습니다.

      일단 흡기는 pressure switch가 있어서 너무 압력이 낮으면 콘트롤러에서 점화를 끕니다. 그러나 거의 막힌 수준이 아닌 이상 이게 trip되진 않을걸요. 그리고 나가는 공기 순환이 안되어 overheat되면 limit switch가 작동하여 또 꺼집니다.

      처음에 inducer motor가 돌아가다가 문제없이 점화는 되고 그 후에 꺼지고 켜지길 반목하나요? 아니면 돌아가다 멈추다 반복하다 끝에가서점화됩니까?

    • A4 32.***.149.8

      제 집의 히팅이 오일이라서 매년 겨울이 오면 시스템을 눈여겨 보는데,
      처음엔 거의 매년 서비스맨이 와서 노즐을 새로 갈고 난리를 쳤지요.
      그래도 가끔 버너가 중지하기도 하고..
      헌데 이 모든 문제가 히팅 오일이 더러워서 생기는것 같더군요.
      그래서 몇년에 한번씩 바꾸던 오일 필터($3)를 매년 겨울이 오기전에 무조건 갈아주었습니다.
      그 이래로 거의 10년 동안 노즐을 바꿀 필요도 없고 따로 손볼게 없습니다.
      참고로 아래 위층 버너 두대 모두 Thermopride 제품입니다.

    • 지나가다 66.***.18.180

      furnace의 data tags를 사진 찍어서 올려 주세요. 회사이름이랑 사양을 알면 conventional furnace, mid efficient furnace, high efficient furnace인지 알수있습니다. 어떤 furnace인지를 정확히 알아야 combustion air 부족이 원인인지도 알수 있습니다.

      올려주신 증상으로 봐서는 용량이 커서 문제가 되기 보단, furnace의 작동 원리를 제대로 파악하지 못해서 못 고치는거 같습니다.
      furnace의 작동 원리를 조금 공부하시면 어디가 문제인지 알수 있습니다.

    • kna 99.***.93.242

      점화하려고 하다가 꺼지고 다시 점화하려다 안되고를 반복합니다.
      사진을 올리는 방법이 없어서 간단하게 사양을 타입하겠습니다.
      관심가져주셔서 감사합니다.

      Payne Heating and Cooling
      Product : PG8JEB060110AAJA
      Model: PG8JEB060110
      Max Unit Amps 13.4
      Motor hp 1
      force 746
      natural gas factory orifice 43
      category : forced air furnace.