Home Forums US Life AC DRAIN이 밖으로 샐때 EditDeleteReply 2025-07-1916:05:11 #3940273 Robert 166.***.242.5 428 AC second drain이 밖으로 새서 일차 드레인이 막힌듯해서 wet vacuum으로 빼냈고. 일차 드레인에 고이던 것도 빠져나간것을 확인했습니다. 이삼일은 괜찮다가 다시 새기 시작하네요. 일차 드레인은 아랫쪽 욕실 faucet drain에 연결 되어 있습니다. 아무래도 핸디맨을 부르려고 하는데 드레인이 덜뚫린것인지 아니면 다른 문제가 있는지 혹시 의견있으면 공유바랍니다. Love2 Hate3 List Write EditDeleteReply . 98.***.232.13 2025-07-2001:32:41 AC 1차드레인은 뭐고 2차드레인은 뭔지??? 밖으로 샌다는 얘기는 뭔지??? EditDeleteReply Robert 166.***.242.5 2025-07-2001:49:14 1차 드레인은 AC에서 직접 나오는 냉각수를 흐려보내는 퍼이프이고 2차 드레인은 1차 드레인이 막혀서 overflow해서 내보내는 일종의 방어 장치로 보통 gutter부분에 연결되어 흘러나오게 되어 있습니다. EditDeleteReply 에어 71.***.15.144 2025-07-2016:40:15 예전 AC 드레인 막혔을때, tech가 드레인 파이프에 서비스 캡 열고 거기에 프레온 가스 노즐 넣고 파이프 캡 입구를 젖은 수건으로 밀봉하고 순간적으로 pressured air를 집어 넣으니까 gunk가 밀려 나가면서 뚫리더군요. 왜 프레온가스를 쓰냐고 하니까 프레셔 에어 가지고 있는게 따로 없어서 그랬다고 하더군요. 핸디맨이 프레셔에어 없으면 부르지 마시고, 프레셔에어 구해서 직접 하시거나, AC service 를 부르세요. EditDeleteReply 에어 71.***.15.144 2025-07-2016:48:41 EditDeleteReply 에어 71.***.15.144 2025-07-2016:50:57 뚫고 나서 파이프레 클로락스를 한컵 부어 주세요 EditDeleteReply Robert 47.***.198.170 2025-07-2021:12:21 예상대로 마지막 파이프 끝에 불순물이 많이 끼어서 긁어내니 해결 되었습니다. 조언 주신분들 감사드립니다. Name * Password * Email I agree to the terms of service Cancel Comment