가스로 히터 나오는 방식 집인데요
뜨거운 바람이 나오기는 하는데 찬바람이 나오는 경우가 훨씬 많은것같아요
집에 뜨거운물은 잘 나오는데
온도 컨트롤러(?)도 에어컨이 아닌 히터에다가 놔둔거 맞구요
따뜻하려고 틀었는데 찬바람이 나오니 미치겠네요
뭐가 문제일까요?
그리고 미국 집들은 문에 문지방이라고 해야하나 뮨 아래가 공간이 있어서 히터나 에어컨 틀고 문닫고 있으면 그 아래로 공기가 쎄게 빠져나가는데 거기를 seal로 막아도 상관없나요?
기본적으로 공기가 순환하게 만들어놔서 문지방 아래에 막아버리면 공기가 순환을 못하니 퍼니스가 문제가 생길듯합니다. 공기순환이란 순환구로 공기들이 나와서 다시 레지스터로 들어가서 퍼니스에서 공기가 데워져서 다시 환풍구들로 더운공기가 나와요. 실내 문들 다 틀어막으면 안돼요. 물론 집 외부로 통하는 창문이나 프론트 도어들은 잘 웨더 스트립으로 인슐레이션 잘해야 하고요.
1. 보통 가정집의 return air는 실내의 air flow를 빨아들이는 register가 별도로 있습니다.
즉, 실내에서 return duct를 통해 return plenum으로 공기흐름이 이루어지기 때문에
현관문, 창문 틈새 등의 미세한 틈은 철저하게 잘 막아주는 것이 실내단열에 더 도움이 됩니다.
2. 온수는 별도의 water heater tank or tankless water heater를 통해 공급이 되므로 furnace의 작동과는 무관합니다.
3. Thermostat이 furnace 곁에 있다는 얘기인것 같은데…
이 경우 만일 furnace가 cabinet에 있다면 집안이 훈훈해지기 전에 캐비넷의 온기가 먼저 돌아서 Thermostat이 furnace burner를 shut off 할 가능성이 있습니다. Bunner가 꺼지면 잠시동안 찬바람이 나오게 됩니다.(Duct안의 잔여 열기를 배출하기 위함)
Thermostat은 cabinet 바깥에 설치를 해야 합니다.