히타 고장수리방법을 …

  • #317351
    백작 67.***.177.218 2873

    미국생활을 하다보니 모든것을 자기가 할줄모르면 참으로답답합니다.
    바로 가정용히터 문의좀 드리겠습니다(honey well)
    모타도 돌아가고 개쓰불도 나오는데
    난방이 안됩니다,
    가만보니 깨스불에서 올라오는 데 관을 통해 휠터 가있고 그리고 천정으로 관을 통해각 방으로연결되는 데
    휠터 위쪽으로 더운바람이
    안올라오더군요? 역시 휠 타 청소때문인가요?
    휠타청소해도 그렇던데   답답한마음에 글올려봅니다,,

    도움말 주시면 감사하겠습니다.

    • 팬고장 의심 208.***.56.101

      가스불도 잘켜지고 모터도 돌아가는데 바람이 나오지 않는다면, 아마 모터축에 붙어 있는 팬이 헐거워져서 팬이 제대로 돌아가지 못하는것이 아닌지요.
      더운 바람이 나오지 않는다면 찬바람은 세게 나오나요?

    • 팬고장의심 208.***.56.101

      아마 이해를 거꾸로 하신것 같습니다. 윗분이 말씀하셨듯이 필터있는쪽은 차가워진 공기가 들어오는 부분입니다. 각방에 공기가 빨아들이는 부분이 있습니다. 그리고 천정이나 바닥에 더운공기가 나오는 부분이 있구요, 혹시 공기가 들어가는 부분에서 더운바람이 나온다고 이해하셨을수도 있을것 같은데, 그게 아니고 더운공기가 나오는 벤트에서 더운바람이 나오지않고 찬바람이 나온다면 퍼니스의 다른 부분이 고장난것으로 보입니다. 그리고 필터는 기본적으로 있는 청소가능한 필터를 사용하지 마시고 홈디포등에서 제대로된 퍼니스필터를 사용하시기 바랍니다. 사이즈꼭 알아보시고 사러 가세요

    • 어험 76.***.0.190

      “모타도 돌아가고”라고 하셨는데, furnace의 종류에 따라 다르지만, 대부분 가스와 공기를 버너로 끌어 넣어주는 inducer motor가 있습니다. 그게 안돌아가면 보통 점화도 안되죠. 송풍을 하는 모터와 fan은 따로 있습니다.

      바람은 나오는데 찬바람이 나옵니까?

    • 백작 67.***.177.218

      답글 감사합니다.
      좀 더 살펴보고 다시 말씀드리겟습니다.
      근데 개스불이 어떤과정을 통해서 거실 방안으로 더운바람을 전달하나요?
      문제는 거실온도가 올라가지 않다는건데..(낮은온도이지만 )
      혹시 벽에 부착되잇는 온도조절 (hoeny well) 인가에 있지 않을 까요?

      거듭 감사드립니다,.

    • 백작 67.***.177.218

      바람이 안나오는것같구,,,,
      혹시 벽에 부착돼잇는 (hoeny well)관계가 있지않을 까요?

    • 버지냐 108.***.193.114

      제가 보기엔 블로워 모터가 나간거일수도 있겠는데요…
      나가서 완전히 안돌아가기도 하지만…
      가끔은 나가서 천천히 돌기도 합니다…
      그러면 바람을 충분히 못 불어주죠…

    • 동백섬 67.***.177.218

      관심을 가져 주셔서 감사합니다.
      다시한번 첨부터 체크해보앗습니다.

      역시 깨스불은 나오는데 더운바람을 일으켜 올려주는 팬이 안도는군요..
      그렇다면 원인은 두가지 인가요?아니 한가지인가요?
      윗분처럼 모타고장 인가요?그렇다면 팬은 ?
      다음 처리는 결국 수리맨 을 부르게 됩니까?
      또한 가격은 얼마나 됩니까?

      답변 들 감사합니다.

      씨애틀에서 백작

    • 버지냐 108.***.193.114

      blower motor를 갈아야하는거 같은데요…
      모델 그리고 특히 컨트랙터에따라 다르지만…
      보통 +- $500 부르더군요… (부품은 $100-200정돈데…)
      이런 경우 고칠곳을 분명히 전화로 샤핑을 해보세요…
      “블로워 모터가 나갔는데 가는데 얼마냐?”
      아무래도 모르고 부르는거 보단 좋은 가격을 받을수 있을겁니다…

    • Mohegan 20.***.64.141

      “개스불이 나오는데 팬이 안돈다”
      만약 이것이 사실이라면 furnace가 over-heating될 수 있는 경우입니다.
      이럴 경우는 컨트롤러가 개스불을 (자동적으로) 끄게끔 되어 있을겁니다.
      님의 경우 전문가를 부르는게 좋겠습니다.

    • 백작 67.***.177.218

      그동안 답변 글 들 감사드립니다.
      결국 전문가를 부르기로했습니다.
      원글의 잘못된부분은 무지 에서 오는 것으로 생각해주시면 고맙고요.

      답변 해주신 모든여러분께 다시한번 감사드립니다,.