하우스 욕실 전기 플러그 문제 관련 문의 드립니다.

  • #303233
    백태훈 208.***.110.194 2473

    갑자기 집안에 있는 모든 욕실 전기 플러그에 전기가 통하지 않습니다.
    다른 곳들은 괜찮은데 왜 욕실만 그런지는 모르겠습니다.
    집 밖에 나가서 전기 계량기 박스를 열어서 과전압 걸렸을때 스위치 자동으로 다운되는 곳 확인했는데 이상 없고 모든 스위치를 내렸다 올렸다 했는데 계속 전기가 통하지 않습니다.
    혹시 체크하는 방법이나 해결 방안에 대해서 아시는 분 알려 주시면 감사하갰습니다.

    • 485 151.***.15.8

      아마도 safety switch떄문에 그런가 본데.. 욕실이나 주방과 같이 물기가 많은 곳은 그런 스위치를 쓰는 것이 안전하다고 합니다. 콘센트 가운데에 빨란 버튼이 있는 거요… 바로 그 화장실이 아니고 다른 화장실에 연결이 되어있을수도 있으니 집안의 스위치를 다 찾아보시고 그런게 있으면 reset 시켜보세요..

    • sd.seoul 137.***.208.165

      GFCI 라고 합니다.
      안전장치이지요. 485님의 말씀대로 해보세요.

    • 윈글 208.***.110.194

      감사합니다. Try 해 보겠습니다.

Cancel