천정의 recessed light housing 뒷쪽에서 소리가 나는데

  • #3784136
    NYC 50.***.96.2 626

    New York City에서 살고 있는데, 거실 천정에 recessed lights가 8개 있습니다.
    지난주에 50와트 halogen bulbs를 전부 7와트 LED bulbs로 바꿔 끼웠습니다.
    그 과정에서 발견된 것인데, 전원 스위치를 켰을 때 다른 데는 전부 괜찮은데 딱 한개는 housing 뒷쪽에서 찌~~하는 소리가 계속 납니다. dimmer를 낮추면 소리도 좀 작아지고, 주변에서 전기를 많이 쓰는 저녁에는 소리가 작아졌다가 아침이나 낮에 켜면 소리가 커집니다. 그 bulb를 뺀 상태에서도 소리가 나는 것을 보면 bulb문제는 아닌 것 같구요.
    원인이 무엇인지 그리고 어떻게 고칠 수 있는지 알려 주시면 감사하겠습니다.

    • 01Sam 173.***.250.228

      일반 전등과 달리 LED 전등을 사용할 경우
      전등과 전구, 스위치(특히 Dimmer인 경우)
      세가지 모두가 서로 compatible해야 합니다.

      세가지 모두가 compatible해도
      buzzing sound 나는 경우가 있는데
      Cheap product인 경우 그럴수 있습니다.

      그밖에 배선에 문제가 있을 수도 있지만 rare입니다.

    • NYC 50.***.96.2

      다른 7개에서는 전혀 소리가 안나고 있고, 딱 1개에서만 소리가 나고 있거든요.
      게다가 LED bulb를 뺀 상태에서도 소리가 나고 있는데, 일단 LED bulb의 compatibility문제는 아니라고 보입니다.
      Dimmer 스위치인데, 8개의 전등을 동시에 컨트롤하고 있기에 하나에서만 소리가 난다는 것도 이해가 안되네요.
      Dimmer switch의 compatibility문제도 아니라고 봐야하지 않을까요?
      Housing 뒷쪽에서 소리가 나는데, 배선에 문제가 있다고 하면… 소리를 내는 진동은 어디서 발생할 수 있을까요?

    • 상남자 172.***.73.208

      Electrical pressure가 too 쎄서 그런거 아닐까요? Past에 살던 집에서도 same한 일이 몇번 happen 했는데 finding 해보니 electrical pressure 가 too 쎄서 그런다고 hear 했습니다. 혹시 모르니까 electrician 불러서 discuss 해보는거도 good choice인거 같아요.

    • Oo 166.***.54.76

      전자기력하고 전선 고유진동수하고 일치하나보네요. 공진현상입니다. 뒤 뜯어봐도 전선 이외에 아무것도 없어요. 뜯어서 전선 묶어주새요. 뜯는 것이 일이지만요.

    • dafdw 98.***.48.24

      그러다가 할로젠 fixture set가 타버리기도 합니다. 냄새가 꽤 고약하게 나는데, 차단장치가 있고, 방화장치가 잘 되있어서 그런지 불이 나거나 하지는 않았습니다.

      fixture안의 안정기나 변압기가 타버리면 할로젠 fixture set을 bypass해서 (훨씬 구조가 더 간단한) LED 세트에 바로 연결되도록 간단한 공사를 해 주면 됩니다. 기존 할로젠 세트의 변압기도 bypass하므로 저전압이 아니라, 100v선을 100v LED키트에 바로 연결해야 합니다.

      참고로 할로젠 fixture set은 안정기(LED는 필요 없습니다)/변압기(할로젠은 전기를 훨씬 많이 쓰기 때문에 변압기가 더 큽니다)가 알루미늄 상자 같은 것에 따로 들어있습니다. . 반면 LED는 전구 안에 변압회로가 들어가기도 합니다.

      할로젠 fixture set에 전구만 led로 갈아 끼울 경우 안정기/변압기와 compatible하지 않아서 말씀하신 소음이 나거나 결국 플라스틱 타는 악취를 풍기며 타버리는 것입니다(연기도 좀 났습니다).

      저는 처음에는 전구만 (12v LED로) 바꾸고, 타버리면 bypass공사를 해서 100v LED로 바꾸다가, 나중에는 화재 위험때문에, 싹 다 bypass 공사를 해서 100v LED로 바꿨습니다. 감전 조심해야 하고, 전선 피복 자를 때에 유리섬유 가루도 날리고 해서 좀 성가시긴 합니다.