집 에어컨 가동시 이층 실외로 연결된 파이프로 물떨어짐

  • #3501697
    .. 45.***.1.29 892

    안녕하세요. .
    집 에어컨을 돌리면 집밖으로 연결된 하얀 pvc pipe관에서 물이 조금씩 떨어지는데. .그 파이프가 2층 바깥으로 연결되어 있는데. .문제는 거기서 똑똑 떨어진물이 1층창문 위쪽 벽을 쳐서 땅으로 떨어지는데 그쪽부분이 자꾸 맞다보니까 색깔이 좀 변하더라고요. .그래서 좀 자세히 보니까 실외기 옆쪽으로 땅과 근접한 곳에도 비슷한 관이 있던데. 2층 파이프관에서 물이 떨어지는게 정상인가요? 참고로 실외기는 1층밖에있고 에어컨은 attic에 있습니다. . 에어콘 전문가를 불러야될지 어떨지몰라 문의드립니다. .

    • Jason 96.***.176.128

      AC main drain pipe가 막혀서 지붕쪽으로 secondary로 나오는 드레인 입니다. 빠른 시간내에 AC 꺼야지 집안쪽으로 누수되는게 방지되고요. 유튜브보시고 드레인 하시거나 자신 없으면 HVAC관련 기사부르면 바로해결됩니더.

    • .. 45.***.1.29

      그렇군요. .많은도움 되었습니다..감사합니다.