    집을 새로 이사 했는데 전기 코드 아울릿이 문제가 있는거 같은데요.. 전기 기사 부르기전에 이게 무슨 문제인지 알고 싶어서요

    그냥 전기 제품을 꽂으면 작동이 안됩니다… 그런데 우연히 멀티탭을 연결 했는데 불이 들어오네요… 멀티탭에 다른것을 연결 해보지는 않았어요…

    무슨 문제일까요 ? 그냥 궁금해서요..

    • oregon 47.***.188.75

      노후되면 그런문제 생김.배전반 메인스위치 내리고 아웃렛 교환

    • 검사 73.***.145.22

      어딘가 한쪽이 끊어졌을 가능성이 있어요.
      멀티탭의 램프는 보통 네온 램프인데, 방전관으로 일반 전구와 좀 다릅니다. 한쪽만 들어오고 정상적 return path가 없어도 들어올 수 있어요.

    • 지나가다 68.***.65.199

      한국말로 두꺼비집(누전 차단기)를 찾으셔서 모든 스위치들을 완전히 껏다가 다시 힘껏 끝까지 스위치를 키세요.
      보통 2선중 하나만 누전차단기 스위치가 떨어지게 되는경우에 말씀하신 현상이 나옵니다.
      만약 계속 누전차단기가 떨어진다면 어딘간 합선이 있는 경우인데 보통 90%이상은 누전차단기만 다시 키면 정상으로 돌아옵니다.

    • Ha 75.***.88.179

      브레이커 박스 계속 차단되면 어딘가 문제가ㅜ있다느뉴거에요 합선되면 큰일납니다 불낭수 있으니 꼭 라이엔스 있는 일렉트릭 테크니션 불러ㅜ인스팩션 받으세요

    • 반공 97.***.211.98

      멀티미터로 측정하는거 쉬운데 돼지코에 박아서 120v 안뜨면 아웃렛 바꾸면 되는 간단한 문제 일수도 있어요

    • ab 72.***.153.197

      전기쪽은 가급적 면허있는 일렉트리션 쓰세요. 모르고 잘못 만졌다 감전사고도 많이 나고 집에 불이 날 수도 있습니다. 110V라 220V보단 좀 만지기 수월한 편인데 그래도 위험하긴 마찬가지.

    • 원글 67.***.99.4

      답변들 모두 감사합니다. 브레이커 박스 내리고 했는데.. 안되어서.
      결국 전기기사 불렀습니다. 문제는 결국 주방에 있는 GFCI 문제더군요. 그것을 교체하니 신기하게도 멀리 떨어져 있는 아울릿이…
      제가 질문 올릴때 거실 한쪽 벽면이 모두 안되었다고 제대로 질문 올렸으면 GFCI 문제라고 알려주셨을텐데.. ㅠ.ㅠ