전기 문의점요. 스모크알람 서킷이 따로 있나요??

  • #3659814
    dragon 148.***.164.74 517

    좀전에 지하실 천장 스모크 알람 새것로 설치하다가, 쇼트? 합선? 나서 큰 사고가 날뻔했네요.

    보통 스모크 알람용 전용 서킷이 있나요??
    몇개 차단기 내렸다가 ;; 전기 흘러서. 아효.
    전체 서킷 내리고 해야하나봐요.

    아래가 배선도인데, 설마 1번이 스모크 전용 서킷일까요??
    ele

    • wlsk 24.***.145.21

      네 smoke detector용 circuit breaker가 따로 있는 것이 일반적입니다.
      어떤 경우에는 다른 일반 room용 circuit breaker랑 공동으로 같이 쓰기도 하구요.
      말씀하신대로 1번이 smoke detector용 circuit breaker 같습니다.

      그리고 전기배선 작업하실때 아래와 같은 voltage sensor를 사용하시면 도움이 됩니다.
      전선에 살짝 갖다 대면 전기가 흐르고 있는지 소리를 내어 알려줍니다.
      https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-Non-Contact-Voltage-Sensor-TD35234J/785697673

    • e 98.***.173.102

      테스트기 10불도 안되는거 사다가 검은선 파워 살아있는지 확인해보고 하면 되는데…참나. 위험하게 하네.

    • 와까랑쟈 206.***.59.231

      스모크 알람 써킷은 보통 가정용 120V AC 선 두개가 들어가고, 여러개를 연결해주는 선이 하나 또는 두개가 더 있습니다. 그래서 총 3선이나 4선이죠. AC 파원 선은 브레이커를 내리고, 테스터로 확인하고 작업해야 합니다. 테스터가 작동하지 않는 경우를 대비해서 근처 아웃렛에서 작동을 확인하고 측정하세요. 디지탈 테스터라고 전원 들어와도 케이블이 잘못될 수도 있고, 여러가지 이유로 동작이 안될 수 있습니다.

      120V선은 표준을 지킨다면 까만선이 hot, 하얀선이 neutral입니다. 다른 디턱터와 연동하기 위한 콘트롤 선은 이와 다른 색이겠죠.

    • Zero 67.***.115.108

      100% 라벨링에 맞는 다는 보장 없으니 테스터 꼭 챙기세요. 마스터룸 전원 내리고 작업하다가 마스터룸에 다른 라인으로도 전기가 들어오고 있던 바람에 통닭구이 될 뻔했던 사람의 진심어린 조언입니다.

    • Dragon 172.***.235.221

      도움주신분들 고맙습니다.
      테스터기 바로 오더했습니다.
      다음부턴 꼭 안전하게 할게요.