전기쪽 기초적인 질문 (에어컨 capacitor관련)

  • #3236409
    미국 72.***.154.239 489

    안녕하세요
    에어컨 실외기 소리는나는데 팬이 안돌아가서
    인터넷검색해보니 가장 많은 문제가 cpapcitor문제라고 해서
    교체를 했는데요
    원래 실외기에 사용하고있던 cpapcitor은 45mfd하나와 5mfd하나였습니다.
    근데 제가 바꾼거는 80mfd와 7.5mfd 입니다.
    이거 문제가 되려나요?
    cpapccitor 제품선정에 있어 조언부탁드립니다

    그리고 바꿔서 쓰고있었는데 하루뒤에
    처음증상처럼 팬이 안돌아가서 좀 시간지나고 다시 켜보니
    다시 돌아갑니다.
    언제 다시 멈출지 걱정이네요.
    컨택터라는것도 있던데 이것도 바꾸어줘야 할까요?

    • 짤루파 184.***.6.171

      원글님 경우의 원인이 capacitor인지 모르겠고,
      모터 capacitor 교체할 때는 같은 값으로 해야 합니다. 모터 특성에 맞게 계산하여 선정된 것입니다. 적은 값의 것이 아마 start용이고 큰 값이 run capacitor일 것 같은데, run capacitor는 작동시 단상에 phase shift하여 주는 역할이므로 작동 특성과 맞지 않으면 고른 파형이 안나오겠죠.

    • GoGo 97.***.86.9

      윗분댓글처럼 Capacitor 가 확실히 문제가 있는지는 모르겠네요. 하지만 확률적으로 보면 Cap 이 제일높긴 합니다.
      모터 자체가 문제가 생겼을수도 있습니다. 주로 베어링이 먼저 나가고, 과부하가 걸리면서 코일이 탑니다.
      원래 Capacitor는 모터에 요구사항이 써져있는데 그값 +10% 정도 내에서 달아줘야합니다.