에어컨 효율적으로 사용방법

  • #3486260
    미국 70.***.69.86 2130

    방에 문을 닫으면
    방 안에서 밖으로 문 밑쪽 틈 사이로 바람이 엄청 나오더라구요.
    이거 홈디포에서 고무패킹같은거 사서 막는게
    효율적인가요?
    방이 에어컨을 켰는데도 더워요.
    천장에서 에어컨은 나옵니다.
    안쓰는방들은 에어컨 구멍 다 막아버리고 문닫고 생활합니다.
    좀 뭔가 에어컨 나오는 시간에 비해서
    조금 더운 느낌이 나네요.

    • HVAC 129.***.95.237

      한국과는 다르게 문 밑에 약간의 공간이 있습니다 그 이유는 공기 순환이 되게하는 겁니다 해서 집안 전체 공기 순환도 되고 시원해지는 겁니다
      에어콘이 안시원하다면 방문을 틀어 막는게 아니라 냉매가 새는지, 냉매가 충분한지, 실외기 , 등등 전문가한테 맡기는게 좋을것 같습니다

    • HVAC 129.***.95.237

      안쓰는 방의 vent를 막는건 좋은 생각이 아닙니다 막으면 물론 dunt 내의 압력이 올라서 바람이 많이 나오긴합니다 하지만 막아놓은 duct에 압력이 차게되고 노후가 되었다면 거기로 바람이 세거나 블로워 모터에 영향을 줍니다

    • Pet 98.***.177.145

      에어컨 유지 보수 부족으로 효율 자체가 없어졌는데 어떻게 효율을 높여요? ㅎㅎ 빨리 사람 불러서 냉매 보충하고 손보면 좋아집니다.

    • HVAC 216.***.144.41

      방에 HVAC에서 공기가 나오는 구멍만 있고 공기순환을 위해 다시 빨아들이는 구멍이 없기 때문에 그렇습니다. 빌딩코드에 의하면 이런 방은 방문 아래에 일정한 너비의 틈을 만들어 방안공기가 그 사이로 잘 빠져나가게 해서 공기순환을 도와줘야 합니다. 만일 아래 틈을 막으면 공기순환이 안되고 HVAC은 계속 무리하게 방에 찬공기를 밀어넣다가 방안에 공기압력만 높아지고 결국 HVAC유닛이 망가지게 됩니다. 정 문아래 틈을 막고 싶으시면 방에 return vent를 만들고 이를 HVAC에 연결시키세요. DIY로 하면 재료값으로 100~200불 정도 들겁니다.

      그리고 만일 냉매가 충분함에도 HVAC에서 찬 공기가 나오지 않는 경우에는 대개 HVAC이 attic에 있고 HVAC 유닛과 연결된 덕트가 attic내 더운 공기에 과열되서 그렇습니다. 이 경우에는 attic내 온도를 줄여주는 수밖에 없는데요. radiant barrier가 큰 도움이 되지만 주의사항을 염두에 두고 잘 인스톨해야 합니다. 만일 찬공기가 나오는데 방온도가 높으면 이 경우 찬공기가 밖으로 빠져나가는 경우입니다. 이 경우에는 방과 attic사이에 air gap (주로 vent나 light주위)를 Great Stuff와 같은 폼으로 꼼꼼히 막으시고 또 방 위에 batt/rolled insulation을 추가하시면 큰 도움이 됩니다. 자세한 내용에 대해서는 youtube에서 동영상을 검색해보세요.

    • cs 173.***.70.3

      문밑에 왜 틈이 있는지는 처음 알았네요
      좋은정보 감사

    • 미국 184.***.3.105

      감사합니다.
      제가 생각했던방법은 안좋은 방법이었네요.
      역시 이렇게 전문가님들 얘기들으며 하나씩 배워 갑니다