에어컨 문제

  • #3628685
    AC 174.***.129.241 601

    에어컨만 켜면 indoor fan이 안돌아갑니다. 실외기 팬만 돌고 냉매는 돌아서 컴프레셔랑 관이 얼어버리네요.
    Thermostat에서 팬만 돌리면 동작이 잘 됩니다. 히터도 잘되구요. 팬을 켠 상태에서 에어컨을 켜면 팬은 꺼지고 위 현상과 같이 실외기 팬만 돌아가네요.
    근데, 간혹 에어컨이 돌아갈때가 있습니다. 하루에 한번정도.. 실내온도가 85도 이상 올라가면 동작이 되네요. 안될때도 있지만..
    Thermostat, PCB(Thermostat과 팬모터 사이에 있는..)도 교체해보고 냉매 체크, 그리고 실외기 캡도 교체해 봤는데 해결이 되지 않네요.
    PCB 출력전압 즉 모터로 들어가는 전압이 95V, 정상 동작이 되면 75V로 떨어집니다. 모터 입력전압 스펙은 115V인데요. 혹시 모터 문제 일까요? (모터에 회로가 붙어있네요) 아님 다른 원인이 있는지 전문가분의 고견을 듣고 싶네요.

    • 67.***.250.122

      서비스 받으세요.

    • Controll board 198.***.20.85

      증상을 보니 control board에 문제가 있어 보이네요.
      아래 동영상에 control board를 bypass 할 수 있는 방법이 나와 있으니 확인해 보세요.