세면대 파워 아웃렛의 문제

  • #3389564
    Electricity 73.***.135.151 531

    목욕실 세면대 옆에 있는 파워 아웃렛의 인디케이터 불이 들어와 있길래 Reset 버튼을 눌렀는데도 버튼이 다시 튀어나오고 인디케이터의 불이 켜지면서 작동하지 않더군요 (전원이 들어오지 않네요).

    그래서 아래와 같은 종류의 파워 아웃렛을 사서 교체를 했습니다만, 새 파워 아웃렛도 위와 똑같은 증상을 보이면서 작동하지 않네요. 목욕실의 전원 스위치는, 메인 배전반(두꺼비집)에서 OFF하고 파워 아웃렛을 교체한 후 다시 ON으로 해서 목욕실의 전원이 정상적으로 들어오는 것은 확인했습니다.

    https://www.ebay.com/itm/SHOCK-SENTRY-GFCI-DDFT-ICTA-15A-125V-DUPLEX-RECEPTACLE-NEW-VGF15GY-L-GRAY/152393881659?hash=item237b62183b:g:Z5UAAOSwA3dYd~Rv

    파워 아웃렛이 아닌 다른 부분의 문제일까요?

    그렇다면 제가 직접 고치지 못하고 전기 기술자를 불러야 하는 문제일까요?

    답변을 주시는 분께 미리 감사 인사를 드립니다.

    • LUCKY 70.***.80.4

      화장실이나 부엌등 물이 튈수 있는 곳에서 사용하는 GFCI 기능이 있는 제품입니다.
      플러그에 연결된 전기기구 (예를 들어 헤어 드라이어 )가 욕조 같은데 빠지게 되어, 전기가 누전되어 감전이 될 상황에서 플러그에서 자동으로 전원이 차단 되는 것입니다.
      보통 플러그에 추가로 wire를 연결해서 일반형 power outlet 을 연결할 수 있고, 그 일반형 power outlet도 GFCI 기능으로 동작 합니다. 보통 부엌같은 경우에 여러개의 Power outlet이 줄줄이 연결되어 있지만 제일 안쪽단 (배전반과 가장 가까운 곳)에 GFCI형을 하나 연결하는 식으로 설치 합니다.
      만약에 누전에 의해 GFCI power outlet이 단선되면, 원인 제거후 다시 reset을 하면 전원이 모두 들어오게 됩니다.

      이미 GFCI power outlet을 교체 하였는데에도 계속 작동되지 않는 경우인데, power outlet 보다는 그 outlet 하단부에 연결되어 있는 power out이 있는지, 그 곳에 누수 현상이 있는지를 확인해 보아야 합니다.

    • Man 174.***.148.192

      두꺼비 집 내렸다 다시 켜보세요 근데 주의할게
      완전히 끝까지 내렸다가 완전히 끝까지 밀어서 켜 보세요.
      눈으로 보기엔 그냥 똑딱이 스위치이지만
      Surge protector 가 튕기면서 스위치가 살짝 떠있는 경우가 있어요.

    • dam 129.***.2.193

      GFCI outlet 여러 개가 연동되어 있어서 하나가 나가면, 연결이 되어 있는 모든 outlet싹다 나가면서, 모든 GFCI outlet을 다 reset해 줘야 합니다.
      집에 있는 GFCI outlet을 하나하나 다 살펴서 빨간 물이 들어온 것 reset 시키세요.

Cancel