보일러 자체는 히팅이 잘 되는데 뜨거운 바람을 세게 밀어내지 못하네요. 어제부터 온도가 안 올라가고 계속 들어오기에 이상했는데 지금보니 그래요. 어떻게 간단히 고칠 수 없나요 경험 있으신 분.
-
-
로컬로 HAVC 검색하면 수리하는 업자 전화번호랑 리뷰 떠요. 연락해서 고치세요. 보통 냉난방같은 경우 전화하면 곧바로 와서 고쳐줘요.
-
아 쉽게 어떻게 해 볼 수 있는게 아니군요.
-
저는 유툽보고 재료사서 고쳤어요
-
모터가 고장이나 사람불러 교체하면돰 금방되고 가격도 그리 지싸딘 않움
-
팬이 고장인지 아니면 공기 흡입구나 팬 내부의 먼지 문제인지 먼저보세요. 가끔 필터에 먼지가 꽉차서 필터 갈아야할때를 넘겨서 그럴수도 있어요
-
구조도 잘 알고 작동이 어떻게 되는지도 알고 뭐가 어떻게 고장났는지 알아야 뭘 고치죠. 블로워 모터는 멀쩡할 수도 있어요.
소리는 어떤가요? 바람이 나오긴 해요?
-
점화되어 돌아가는데 바람이 안나오면 보통 limit switch가 있어서 전원이 끊어지게 됩니다. furnace의 maker와 model은 어떻게 되나요?
-
원글입니다. 어느 때에도 보일러실로 공기 흡입 공급이 안되고 있어요. 전에는 보일러실로 공기가 강하게 빨려 들어갔었는데 강제 히팅을 시켜도 전혀 공기 흡입이 안되요. 공기를 빨아들이는 모터가 고장인 듯한 느낌듭니다. 뜨거운 바람도 솟아 올라오다가 않고 그냥 더운 바람이 살살 자연적으로 올라오는 정도. 보일러 옆 에어 필터는 정기적으로 갈아주고 있었습니다.
limit switch가 무언지 모르지만 꺼진것 같습니다. 점화가 되었다가 잠시 후 꺼지는데 Indicater lamp가 하나는 깜빡이고 하나는 정상임. 설명서를 보니 이 상태는 1) limit switch open or 2) watchguard mode- limit switch open longer than 3 min 이라네요. Lennox, C33-43C-2F-3 입니다.
-
원글님. C33-43C-2F 쿨링 유닛의 evaporator 파트넘버예요. Furnace는 대충 G43 이런걸로 생각됩니다. 콘트롤러의 문제일 가능성은 적고, 블로워의 문제일 것 같네요. Capacitor가 맛이 갔을 가능성이 가장 큽니다. 손재주가 있고 눈썰미가 있다면 충분히 자가 교체 가능합니다. 구글에 “7.5MFD 440V motor capacitor” 검색하면 나와요. 이 규격으로 붙이면 돌아간다에 10불 겁니다. 그러나 정확한 부품은 블로워 유닛을 뜯어서 보면 capacitor에 적혀있을겁니다.
스스로 못하시면 사람 부르세요.
-
음님, 친절하고 자세한 댓글 감사합니다. 덕분에 대략적인 내용 파악이 가능했습니다. 제가 이번주내내 집에 없을거라서 혼자 할 순 없겠고 급한거라 이번엔 사람을 부를려고요. 이번을 계기로 조금씩 더 공부하겠습니다. 시간만 있었으면 꼭 한 번 직접해보고 싶었는데. 댓글 주신 준 분들 다 감사합니다.
-