히터(furnace)를 켰다가 껐는데, blower가 멈추지 않고 계속 돌아갑니다

  • #1397003
    궁금 50.***.43.170 3099

    올해 처음 히터( furnace, gas용) 를 켰습니다.
    뜨거운 바람 잘 나오구요. 그래서 집안에 있는 온도 조절기(thermostat)로 히터를 off했습니다. 그런데 더운 바람은 안 나오지만 그냥 바람이 계속 나오고 있습니다. 온도조절기에 Fan switch는 auto로 되어 있구요. Furnace 내부를 보니 안쪽 버너에 개스 불꽃은 pilot불씨만 남아 있고 꺼진 상태이구요. 하지만 blower는 계속 돌고 있어요. Thermostat에 배터리를 빼다가 다시 끼워봤는데 여전히 blower가 돌아갑니다. furnace본체에 있는 메인 전원 스위치를 off시키면 blower가 멈추지만, 전원을 올리면 다시 blower가 돌아갑니다. 이때 Thermostat배터리를 뺀 상태에서도 furnace 메인 전원 스위치를 on하면 blower가 돌아갑니다..

    뭐가 문제인지요?
    Blower 자체를 갈아야 하나요?
    아니면 집안 내부에 있는 온도조절기(thermostat)를 교체해야 하는지요?

    참고로…
    작년 겨울에도 이런 문제가 있었는데, 그때는 메인 전원off하고 thermostat는 배터리 뺀 상태에서 하루 나두었다가 다시 작동하니 blower가 정상적으로 작동 했습니다. 그리고 thermostat로 에어컨 (cool) 작동은 아무 문제 없이 잘 작동 했습니다..

    • 콘트롤 98.***.61.101

      퍼너스 조정 회로는 표준화되어 있고 간단합니다. 퍼너스 전원 내리시고. 커버를 열고 와이어 터미널에서 팬 구동 선을 찾으세요. 터미널 나사를 풀어 disconnect해도 여전히 팬이 돌아가나 실험하세요. 팬이 멈춘다면 십중팔구 떠모스탯의 문제입니다. 그러나 확실히 하기 위해서, 똑 같은 선을 떠모스탯 쪽에서 disconnect해보세요. 배선 중간에 합선이 아닌 이상 팬이 멈출겁니다. 가장 쉬운 fix는 떠모스탯을 교체하는 것입니다.

      만약에 떠모스탯 문제가 아니라면 다시 실험 결과와 함께 질문을 올리세요.

    • 콘트롤 98.***.61.101

      참고로, 팬 콘트롤 선은 Green입니다. Wiring이 잘못되어 있을 가능성도 있겠네요.

    • 원글 50.***.43.170

      콘트롤님 답변 감사합니다.
      그런데 써주신 답변에 대해서…
      먼저 퍼니스 전원 내리고, 집안에 있는 떠머스탯 커버 열고, 벽에서 나온 녹색 라인(총 5개 라인중 하나)을 떠머스탯 base(벽에 고정된 부분)에 있는 나사를 풀어서 선을 disconnect 하고, 떠머스탯 커버를 끼우고, 다시 퍼니스 전원을 올린 경우에….이때 blower가 돌아가지 않는다면….그럼 서머스탯이 문제가 있다는 그런 뜻인가요 ???
      현재 상태는 떠머스탯에서 heat를 on 하면 더운 바람이 나오는데, heat를 off 하면 더운 바람은 나오지 않지만, 그냥 바람이 계속 나오는 상태입니다 (즉 blower가 계속 돌아가는 상태). 그런데 퍼니스 전원을 내리면 blower도 멈춥니다. 하지만 퍼니스 전원을 올리면 떠머스탯 스위치가 off상태에서도 blower가 돌아갑니다. 물론 blower에서 바람 나오는 세기는 heat를 on 했을때 보다는 약하게 나옵니다 말이죠……

    • 다시한번 209.***.52.48

      완전히 쿨다운 된 상태에서 (끄고 수시간 지난 후), 떠모스탯을 off한 상태에서 퍼너스에 전원을 넣습니다. 이 상태에선 블로워가 안돌죠? heat on하면 처음에 내부의 inducer 모터가 조금 돌다가 점화가 되고 그 다음 블로워가 돌기 시작할겁니다. 여기 까지 정상적이면 와이어링의 문제는 아닐겁니다.

      퍼너스 모델에 따라 블로워가 거의 항상 낮은 속도로 돌아가는 경우도 있는데, 파일럿 램프 얘기를 하시는걸로 봐서 그런 high efficiency 모델은 아니고 기본적인 모델로 보입니다. 보통 점화가 꺼져도 쿨다운하느라고 블로워가 일정 시간 더 돌아갑니다. 만약에 꺼지지 않고 계속 돌아간다면 쿨다운 제어 회로의 이상일 가능성이 있습니다.

      간단한 제어 회로는 그냥 단순 RC time delay일 수도 있고, 센서(e.g. limit switch)를 이용한 것은 센서도 점검해봐야겠죠.

      원글님의 기술 수준으로는 자가 수리가 힘들 수도 있겠습니다.

    • hman 208.***.56.101

      보통 팬스위치 접점 불량인 경우가 가끔 있습니다. 팬스위치의 auto 가 아마 force (on) 으로 인식되는것 같은데
      스위치를 몇번 두개사이를 번갈아 가며 선택하다가 auto 로 설정하면 제대로 되는 경우가 많습니다.
      이런 현상이 계속 발생하면 스모스텟 자체를 그냥 교환하시기 바랍니다.