2009-03-1206:59:38 #305317히터 24.***.161.21 3273
가정용 난방에서 히터를 68도로 맞추어 놓고 거의 손을 대지 않는 편인데…
아침에 약간 추워서 온도를 봤더니 실제 온도는 55도 언저리로 내려가 있고,
히터는 나오지 않은데 찬바람만 계속 나오고 있더군요.
히터를 껐는데도 바람은 계속 나오고요
혹시나 싶어 샤워기 온수를 틀어보니 샤워기에서는 더운 물이 잘 나옵니다.
온도조절기의 문제인가요? 혹시 같은 문제로 고민하다 해결하신 분 계신가요?
-
-
austin 148.***.1.170 2009-03-1211:29:51
난방용 히터와 온수기는 별개입니다. 따로 설치되어 있습니다.
보통 거라지 천장위에 설치되어 있는데 올라가서 보면 온수기는 원통형의 것이고 히터는 그 옆에 따로 설치되어 있습니다.
보통 이런 경우, 바람만 나오고 온기가 느껴지지 않는 경우는, ignitor가 고장 났을때입니다. 히터 앞면을 열어 보면 가스가 공급되는 구멍이 여러개 있는데 그중 하나 앞에 작은 5~8cm 가량의 ignitor를 보실수 있습니다. 히터는 보통 5년 warranty이니까 설치한 회사에 연락해서 확인해 보세요. warranty로 커버 안되면 labor까지 해서 300불 정도 들겁니다. -
지나가다 209.***.108.133 2009-03-1216:59:50
제가 정확히는 모르는데 퍼니스에 센서가 있는데 이 센서가 오동작을
일으켜 가스를 차단하는 경우입니다. 보통 이센서를 한번 청소해주면
잘동작 하는걸로 알고 있습니다. 그리고 방법도 아주 간단한걸로 알고 있는데, 자세한건 구글링 함 해보세요 -
지나가다 209.***.108.133 2009-03-1217:06:05
아래 링커들 참조해 보세요.
http://www.bobvila.com/wwwboard/messages/70486.html
forum.doityourself.com/gas-oil-home-heating-furnaces/234115-flame-sensor-cleaning.html
answers.yahoo.com/question/index?qid=20090129171412AAk1u4p -
crv 64.***.16.128 2009-03-1217:28:46
If you can give me a model number of the furnace then it would be helpful to troubleshoot it.
Also If you can tell us what is exactly happening with the furnace, that would be very helpful.
Here are the general sequence of the furnace.
1. Main thermostat kick on (call heat)
2. induction fan run. (the little motor mounted at the top)
3. Ignition comes on. (pilot light)
4. main burner comes on.
5. main Fan comes on.
If you can tell us where it gets stock then it would be easier to find the problem.
Or you can call the service guy. -
JM 65.***.116.102 2009-03-1217:44:32
설마이긴 하지만..
히터를 껐는데도 찬바람이 나온다니
혹시 지나가다 잘못 툭 건드려서 FAN ON을 하신건 아니시겠지요? -
히터 24.***.161.21 2009-03-1219:33:13
원글 올린 사람입니다. 감사합니다. 이렇게 신경써 주셔서…
Lennox 의 Whisper Heat 이라는거고요 Ignition Part 모델은 G776RGD-11 로 돼 있습니다.
조금 전 ‘지나가다’님 말을 듣고 히터를 대충 확인해 본 결과로는 점화가 안되는 듯 하였습니다. 바람만 계속 나오길래 전원 스위치를 내렸다가 올리니 바람은 더이상 나오지 않지만 점화할려고 따따따따…를 꽤 오래 하다 그냥 죽은 듯이 있고 조금 있다보면 또 자동으로 따따따따따 하다 중단하고를 반복합니다.
청소를 해볼려고해도 정확하게 어느 파트인지가 확실치 않네요. -
지나가다 209.***.108.133 2009-03-1219:51:09
증상이 제가 링커걸어 드린것들과 동일 하거던요. 청소만 하시면 될것같은데. 청소하는 방법은 링커에 나오듯이 샌드 페이프나 수세미로 적당히..
다른 링커도 함 참조해 보세요. 그리고 모델 서치해서 자세한 구조 미리 알아보시고… -
히터 24.***.161.21 2009-03-1220:31:11
지나가다님! 제가봐도 증상은 님이 링크해 놓으신 것과 꼭 같은 게 맞는데 Ignition Part인 G776RGD-11 를 보면 다른 모델과 달리 아무리 눈 씻고 찾아봐도 샌드페이프나 수세미로 청소할 곳이 없더군요. 아무래도 내일 파트를 갈아야할 듯 합니다.
-
crv 68.***.242.131 2009-03-1221:23:18
The Lennox had a common problem with that ignition module made by Johnson Controls it’s a light blue box I think. I had to replaced them with a honeywell made p/n 53L90 Ignition kit.
They might have a different kit now.
good luck. -
지나가다 209.***.108.133 2009-03-1221:58:36
이그니션 컨트롤러는 말그대로 이그니션을 컨드롤 하는것입니다. 재점화 동작을 하는것으로 봐서 컨트롤은 제대로 되는것 같구요. 단지 불이 ㅂㅜㅆ고나서 개스 밸브를 계속 열어 주기위해서는 열 감지 센서가 있는데 이로부터 시그날이 아마 들어와야 할겁니다. 지금 이 시그날이 일정시간내에 안들어 오니까 이 컨트롤러가 다시 셧다운 시키는것 같은데 결국은 이 컨트롤러에 붙어있는 센서가 고장인 것같습니다. 분명히 컨드롤러 보시면 어느 단자엔가 센서를 연결하는 단자가 있을겁니다 이센서 단자를 따라가서 센서를 확인하시고 이것과 같은 모델을 찾으셔서 교환하시면 될것 같군요. 센서는 아마 좀 굵은 철사 형태로 아마 생겼을 겁니다.제가 말씀드린것은 실제 제가 해본게 아니고 인터넷의 정보와 저의 추측입니다.
아래 링커된 그림중 컨트롤러 아래에 있는 그림에서 와이어도 있고 L 자형태로 구부러진 쇠가 하나 보일것입니다. 아마 그게 센서 일겁니다.
그부분을 청소하거나 갈아주시거나…
http://www.cozyparts.com/Lennox-Parts/ProductInfo.aspx?productid=30W33http://www.justanswer.com/questions/1kfbx-lennox-whisper-heat-furnace
-
히터 24.***.161.21 2009-03-1315:12:56
결국 G776RGD-11 를 새 모델로 갈았습니다.
지금은 쌩쌩 잘 돌아 갑니다. 덕분에 Heating 시스템에 대해 많이 배웠습니다.
감사합니다. 즐거운 주말 되십시요.
-