연수기 설치. 하수구가 없을땐?

  • #2240096
    77.***.254.227 624

    지하 가라지에 연수기를 설치했습니다. 연수기는 잘 돌아가는데 문제는 주변에 하수구가 없어서 재생된 물을 버릴데가 없습니다. 일단은 쓰레기통을 사서 연수기에서 나오는 drain hose를 연결했습니다. 근데 이렇게 계속할 수가 없는게 한번 regenerate할때마다 30 gallon가량의 물이 소요되기 때문에 이걸 며칠마다 퍼서 주변 하수구에 버릴수가 없지 않습니까? –;;

    제가 보기엔 아래 사진에서 보이는 흰색 파이프가 전주인이 연수기 물 버릴때 사용한 파이프같습니다. 그래서 sump pump를 사서 쓰레기통 안에 넣고 물을 여기로 퍼올릴려고 하는데 괜찮은건가요? drain hose를 흰 파이프에 직접 연결할순 없을거 같습니다. 왜냐하면 drain hose랑 하수도사이에 air gap이 1센치 이상 있어야 하는게 캘리포니아 플러밍 코드이고, 여긴 지하라서 하수도가 위쪽에 있거든요. 흰 파이프가 10 피트정도 위로 올라가기 때문에 물을 퍼올려야 합니다.

    연수기

    • 107.***.140.46

      사진이 안보여서 잘 이해가 되지 않는 군요. 보통 하수구가 지하실 아래로 빠지는데…

      제가 보기엔 아래 사진에서 보이는 흰색 파이프가 전주인이 연수기 물 버릴때 사용한 파이프같습니다. 그래서 sump pump를 사서 쓰레기통 안에 넣고 물을 여기로 퍼올릴려고 하는데 괜찮은건가요?
      –> 네 가능 할거 같습니다.

      drain hose를 흰 파이프에 직접 연결할순 없을거 같습니다. 왜냐하면 drain hose랑 하수도사이에 air gap이 1센치 이상 있어야 하는게 캘리포니아 플러밍 코드이고, 여긴 지하라서 하수도가 위쪽에 있거든요. 흰 파이프가 10 피트정도 위로 올라가기 때문에 물을 퍼올려야 합니다.
      –> 연결 해야 가능 할거 같습니다. 10 ft 를 올라가야 하는데, air gap 이 있으면 (Drain hose 랑 횐 파이프랑 연결을 안하면) 물이 다 세겠지요.

      –> Sump pump 연결하듯 흰 파이프에 직접 연결하고, 고무 호스? 보다는 PVC Pipe 로 재대로 하십시오. 파이프에 Sump Pump Check Valve 넣는거 잊지 마시고요.

      • 195.***.56.44

        답변 감사합니다. 근데 흰 파이프에 직접 연결하면 하수도물이 역류해서 연수기로 흘러갈 위험이 있지 않나요? (물론 중간에 Sump Pump Check Valve를 연결하면 이론적으론 한방향으로만 흐르겠지만…) 그리고 drain hose에서 나오는 물의 수압이 일정하지 않습니다. 처음엔 조르르 흐르다가 중간부터 수압이 강해집니다. 흰 파이프 총 길이가 35피트 정도 되는데 물을 제대로 밀어낼수 있나 모르겠습니다.

        근데 주변에 sump pit이 없는걸 보아 전 집주인은 별님 말씀대로 직접 연결한거 아닌가하는 생각이 드네요.