에어컨 고장 관련 질문

  • #3724184
    sksmsdlrauddlfhth 68.***.153.78 1306

    현재 집에 에어컨이 고장났습니다. 에어컨은 8년 정도 썼고 지금 증상은
    1. 실외기 팬은 잘 돌아감, 컴프레셔는 확실하진 않으나 compacitor도 새걸로 교체했고 아무 문제 없이 잘 돌아가는거 같음
    2. 실외기에서 뜨거운 바람이 아닌 찬 바람이 나오고 육안으로는 뭔가 새거나 그런거 같지는 않음.
    3. 집 내부 벤트에서는 아예 바람이 안나옴, 미지근한 바람이 나온다거나 그런것도 아니고 아예
    4. 실외기 쪽에서 성에같은건 안보임

    오늘 불러서 이사 온 지 처음으로 충전해봤는데 테크니션 말로는 어딘가에서 새고 있다 그래서 그 부분을 고쳐야지 충전하면 또 새서 다시 넣어야 된다 이렇게 말씀을 하시네요. 바깥쪽 실외기쪽에는 새는건 없고 아마 천장에 있는거 coil이 문제인거 같다 그렇게 말합니다. 뭐 하여튼 충전은 했으니 몇주동안은 시원할거다 라고 하고 갔는데 가스를 충전하나 안하나 더운건 똑같네요.

    이건 도대체 뭐가 문제인걸까요? 처음에는 compressor 문제라고 생각해서 compacitor 도 새 걸로 교체했지만 변한거 없고 충전을 해도 안 시원해지고. 분명히 집 에어컨 냉매가 새는건 맞아서 (coil) 거긴 고칠생각입니다만 다른 문제가 분명히 또 있는것 같아서요.

    • 어우아 192.***.119.155

      집에온 테크니션도 정확히 모르는데 여긴 족집게 도사들이냐?

      • sksmsdlrauddlfhth 68.***.153.78

        네 ㅎㅎ

    • qwerty 70.***.27.144

      벤트에서 바람이 아애 안 나오면 fan에 문제가 있어 보이는데요.

    • 12 67.***.34.48

      fan이 문제인거 같은데,
      그냥 소리 들어서도 알텐데…

    • 지나가다 76.***.240.73

      AC thermostat 확인필요.

    • 123 69.***.120.240

      응축수 drain이 막히면 실외기와 실내기가 정상적으로 작동되도 찬 바람이 아주 약하게 나옵니다. 저도 지난 달에 비슷한 문제가 있었는데 drain을 뚫어서 간단하게 해결했습니다

    • 123 69.***.120.240

      제 경험으로는 Heat pump 경우, Fan이 안 돌아가는 원인으로 실내기의 capacitor가 망가지거나 실외기의 relay에서의 합선으로 실내기의 board가 망가지는 경우입니다. 전자의 경우 capacitor교환하시면 되고, 후자의 경우 relay와 board모두 교환하셔야 합니다. AC는 아직 drain빼고는 문제가 없어서 잘 모르겠네요.

    • 지나가다 76.***.240.73

      AC 문제고 fan잘돌아간다는데 웬 heat pump? 참 가지가지임.

    • 경험 24.***.43.58

      FAN은 실내기 냉열판에 성에가 얼어 붙어 공기 유입이 원활하지 않을 경우 압이 걸려 부하로 차단되는 경우가 있습니다.
      전원을 내렸다 올리거나 FAN의 휴즈를 reset 하면 FAN이 작동할 것입니다.

    • kim 192.***.54.51

      제 의견을 이야기하면 다음과 같습니다.
      저도 최근에 실외기는 도는데 실내에 찬바람이 안나와서 HVAC 사람을 불러 점검 했더니,
      히터와 연결된 송풍기 (FAN)의 모터가 돌지 않더군요, 고장나기 전에 모터소리가 시끄럽게 웅웅거렸습니다.
      HVAC 테크니션왈, 일단 모터 상태가 안좋은데 캐패시터 바꿔보고, 이게 또 고장나면 팬돌리는 모터를 바꿔야 한다고 하더군요.
      그래서 캐패시터 바꿔보니깐 돌아가긴합니다만, 고장 전보다 시끄럽습니다.
      다른 회사사람을 불러보니 모터를 갈아야 한다는 거의 비슷한 소리를 합니다. 좀 시끄러워도 참고 있는데 언젠가 고장이 날듯합니다. 그때 모터를 갈 생각입니다.

      1. 실외기 팬은 잘 돌아감, 컴프레셔는 확실하진 않으나 compacitor도 새걸로 교체했고 아무 문제 없이 잘 돌아가는거 같음 ==> compacitor가 실내 송풍기에 있는것이고 capacitor라면 저희집 증세와 같으니 윗글 참고하시구요.

      2. 실외기에서 뜨거운 바람이 아닌 찬 바람이 나오고 육안으로는 뭔가 새거나 그런거 같지는 않음. ==> 실외기에서는 그냥 팬만 돌지 바람이 나오거나 하는게 아닙니다.

      3. 집 내부 벤트에서는 아예 바람이 안나옴, 미지근한 바람이 나온다거나 그런것도 아니고 아예
      ==> 이걸로 보면 팬모터가 안도는것 같습니다.
      실내에 있는 히터와 팬부분을 열고 AC를 돌려보세요. 뚜껑을 열면 뚜껑에 스위치(safety)가 달려있어, 그부분을 손으로 또는 테입을 붙이면 동작합니다. 그리고 팬이 도는지 보세요.
      안돈다면 지난번에 온 회사에 다시연락해서 같은문제라고 free warranty요청하세요.
      혹시, HVAC엔지니어가 아니라 단순 AC회사 사람을 불렀다면 뭔가 잘못진단했을 수도 있겠습니다.
      뭐 진짜로 냉매가 새도 눈에 보이는게 아니니깐, 하지만 냉매 치우고 시원해 지지 않았으면 팬문제를 냉매문제로 잘못 진단했을 가능성이 있습니다.

    • HVAC Technician학생 70.***.180.52

      HVAC테크니션 5개월차 학생입니다. 제가 아는 수준에서 말씀드릴게요.

      설명만으로는 Outdoor unit의 Compressor가 잘 작동되는지 여부는 알 수 없지만,

      우선.. Piping damage가 심각하여 Compressor가 냉매 압축 역할을 못할경우 열이 발생하지 않을 수 있습니다.
      (High pressure->High Temperature)
      즉, 컴프레서가 잘 작동되는것 처럼 보여도 심각한 Pipe Leakage가 있는 경우 실외기에서 뜨거운 바람이 안나올 수도 있습니다.

      또한 냉매(Refrigerant)는 상온에서는 액체상태가 아니기 때문에 파이프에서 새는 모습을 육안으로 볼수가 없습니다.
      특별한 장비로만 새는 부위를 체크할수가 있어요.

      Indoor Blower Motor가 작동이 안되는것 같은데..
      냉매가 원활히 압축되지 않으니 Safety switch가 Blower motor 작동을 안하도록 했을수도 있고..
      Blower motor용 Capacitor 수명이 다 되었을 수도 있고.. 그 원인이 다양할 수 있습니다.
      Blower motor 자체가 고장인지 여부는 우선 Thermostat으로 Fan mode를 실행해보시면 어떨까 합니다.

      현재로써는 테크니션의 조언대로 냉매 새는 부분을 잡는것이 가장 급선무 입니다.
      그 후에 혹여 다른 고장이 있으면 찾아야 겠지요.

      아직 학생인지라 제 조언이 잘못되었을 수도 있으니 틀린부분이 있으면 바로잡아 주세요.