방하나의 스위치가 작동을 안해요

  • #1435551
    나나 68.***.197.146 1528

    이층방의 불을 켜려고 스위치를 올리는 순간 , 찌릭 찌릭~ 조그만 소리가 나더니 방의 불이 안켜지고,

    옆에 있던 fan도 작동을 안하네요.

    그방의 light과 fan , 옷방의 light까지 작동이 안되고, 옆에 붙은 화장실은 다 작동해요.

    차고에 있는 서킷 방 하나하나 내렸다 올려보고, 전체 파워를 다 off했다가 켜봐도 그방만 안되네요.

    다른 방법이 없을 까요?

    • 주피터 173.***.85.251

      가라지에 가면 변압기 판넬을 열면 여러 개의 스위치가 있습니다. 각 구역 별로 전원 스위치를 On/Off 할 수 있습니다. 자세히 보시면 한 개의 스위치가 중간 정도에 위치해 있을 겁니다. 그것을 Off했다 On 하시면 됩니다.
      아마 순간적으로 그 방(구역) 전원에 과부하가 걸려 그런겁니다.

    • Electric 69.***.26.2

      차고의 자동차단기를 껏다가 켜도 그방만 전구가 켜지지 않는 경우, 그방의 전원 스위치가 접촉불량이거나 타버렸을 수도 있습니다. 합선으로 벽속의 배선이 탔다면, 심각한 문제지만, 보통은 스위치만 갈면 고쳐질겁니다. 직접 하시는 것보다는 전기배선을 잘 아는 사람에게 맡기시는게 안전합니다.

    • 정답 158.***.198.4

      화장실의 GFCI 도 확인해 보세요. 보통 감전보호를 위해서 물에 닿으면 전기회로를 차단하는데 가끔 말썽부리기도 합니다.
      가운데 reset 스위치를 누르면 됩니다.

    • SWPD 208.***.108.2

      어딘에서인가 서킷이 합선된것입니다. 그러니 어디에서 그랬는지를 찾아야겠지요.

      전등 스위치로 인해 방안만 안들어 온다고 하니, 우선 방안에 있는 모든 전기기구를 콘센트에서 뺍니다.
      합선이 됐다가 다시 단선이 된 경우 같은데, 서킷브레이커가 끝까지 잘 올라간다면 단선이 된 경우이겠지요.
      그렇다면 아마 스위치만 바꾸면 될 텐데, 좀 아시는 분의 도움이 있어야합니다. 누구나 혼자 충분히 바꿀 수는 있는데, 주의해야합니다. 겁이난다면 서킷들을 모두 내려놓고 하시면 되겠습니다.

      바꾸고 나서도 안된다면, 방의 선들을 모두 확인해야 하는데, 전문가의 도움이 필요합니다.

    • 나나 68.***.197.146

      전기 기술자를 불렀더니 방안 전등 스위치를 뜯어 보여주는데, 탄 곳이 있더라구요.

      그래서 그거 갈고, 다른 것들도 다 손을 봐 주었습니다.

      200불 넘게 들었는데, , 전기라 함부로 만지기 그래서 좀 비싼감이 들었지만, 사람썼습니다.

      1년 워런티 있다니까 안심도 되구요. 위로 아닌 위로를 …

      전에 차고문 스프링때문에 한국 사람썼다가 다 됐다고 해 놓고 간 거 보고 놀랐습니다

      어떻게 문 열고 닫으면 꽝 소리가 나서 문이 다 부서지겠더라구요. 그리고 나서 한다는 소리가 소리가 나는건

      약간의 처치가 필요한데 그것 도 따로 받는다고 해서, 그냥 미국 회사 (인터넷에서 검색하여) 했더니 안고치면

      진짜 전문적으로 잘 하더군요.

      그래서 이번에도 돈 좀 들었지만 미국회사를 썼습니다. 참고하시길….