가정용 배전반에 대해서…

  • #298361
    궁금 67.***.244.252 4280

    안녕하세요?

    저희 집 배전반 케이스 좀 헐렁거려 잠깐 케이스를 빼내 보았습니다. 그런데 다른 집(요즘 새 집)들은 보통 4선이 들어오는데 비해 저희 집은 3선이 들어오더군요. 두선은 메인 브레이커를 걸쳐 양쪽으로 나눠지고 한 선은 아예 피복이 없고 오른쪽 바에 연결이 됐는데 아마 접지선이란 생각이 됩니다.

    1. 4선으로 들어오는 것과 저희 집 (올드하우스)같이 3선으로 들어오는 차이는 무엇인지요?

    2. 메인브레이커 하단에 있는 서브 브레이커에서 콘센트로 가는 세 가닥의 전기선을 자세히 보니 검정색 선은 서브 브레이커에서 따지고 다른 하얀색 선은 접지에 연결이 되었습니다. 그런데 피복이 없는 전기선(접지) 엮시 접지에 같이 연결이 되더군요.이것은 어떤 원리인가요?

    3. 그리고 서브브레이커 중에서 상단/하단 같이 붙어 있는게 있습니다. 오븐으로 가게 되는데 세 선중 두선이 서브브레이커 상하단에 연결이 되어 있고 접지선은 접지에 연결 되었습니다. 이것은 다른 전기선하고 좀 구성이 다른데 이것은 어떤 원리인지요?

    제가 전기에 대해서 문외한이라서 여쭤보게 되었습니다. 감사합니다.

    • asdre 74.***.197.128

      – 3 wires: two insulated hot wires + bare neutral. neutal and grounding buses are connected with tie bar.
      – 4 wires: ground wire(bare or insulated), two insulated hot wires, one insulated neutral.

      Conventionally, black insulated wires are hot and white wires are neutral. In 3-wire system, neutral and ground is shared, whereas they are separate in 4-wire system.

      the wire that goes to the stove/oven is one of the two hot wires. It’s the 240V line. The other hot wire is for 120V.

    • 궁금 67.***.244.252

      asdre님 명쾌한 답변에 감사드립니다. 3선식의 경우에는 neutral 과 ground 를 하나의 라인으로 사용하는구요. 그런데 4선식은 neutral line 과 ground line이 별개인데 두 라인이 서로 연결(합쳐지는) 되는지요?

    • SD.Seoul 66.***.118.78

      위의 asdre 님이 설명을 잘 해 주셨는데,
      영어로 쓰셨으므로 저는 한글로 써보겠습니다.

      미국에서는 발전소와 집안과 직접 연결된 전선은 3 개입니다.
      하나는, (+120 V) 이고, hot 이라고 부르고,
      …피복의 색깔은 black(또는red) 입니다.
      다른 하나는, (-120 V) 이고, hot 이라고 부르고,
      …피복은 red (또는 black)입니다.
      마지막으로, (0 V) 이고, cold 또는 neutral 이라고 부르고,
      …피복은 white입니다.

      각각의 집에서는,
      위의3 선들외에, /또 다른 하나의 선/을 땅속 깊이 밖아놓고,
      집안으로 넣어서, ground 라고 부릅니다.
      피복이 아예 없거나, green 색 입니다.
      그래서, 일반적으로, hot, hot, neutral, 그리고 ground 선 4개가 panel 에 보입니다.
      일반적으로 ground와 neutral은, panel안에서, 하나로 합쳐집니다.

      0.
      집안에서는,
      +120 V 와 0V를 연결하면, 120 V 전자제품을 쓸 수 있고,
      +120 V 와 -120 V 를 연결하면, 240 V 전자제품(oven, dryer, water heater) 을 쓸 수 있습니다.

      완벽한 세상(고장이 없는 세상)에서는,
      grounding wire (접지선)는 필요없지만,
      만일의 경우(단선 등등..) 에는, grounding wire 가 없으면,
      감전 되어 죽을 수 있으므로,
      모든 전자 제품은 grounding 되어 있어야 합니다.

      1.
      ground 전선과 neutral(white) 전선은 반드시,
      어디에서가에는 합쳐져야 합니다.
      그 어딘가는 panel안일 수도 있고,
      집밖 어딘가 일 수도 있습니다.

      panel 안에서 합쳐지면, panel 안에서는 4개의 전선을 볼 수 있고,
      집 밖에서 합쳐지면, panel 안에서는 3개의 전선을 볼 수 있습니다.

      2.
      …집안의 120V 전자제품에서 나온 3 개의 선(black, white, 그리고 ground)은 각각,
      black과 white은 subbreaker에,
      ground는 panel 안의 두꺼운 막대에 고정되어 있습니다.

      …집안의 240V 전자제품에서 나온 3 개의 선(black, black(또는red), 그리고 white)은 각각,
      black과 red(또는 black)은 subbreaker에,
      white은 panel 안의 두꺼운 막대에 고정되어 있습니다.

      3.
      집의 panel에 선이 3 개(hot, hot,그리고 neutral)만 보이는 경우는,
      세가지 경우가 있습니다.

      하나는, 위에서 말한대로, ground 와 neutral이 집 밖에서
      합쳐져 있는 경우입니다.

      두번째는, ground 가 집에 설치되어 있지 않는 경우 입니다.
      매우 위험하겠습니다.

      세번째는, 집안으로 hot, neutral, 그리고 ground 가 들어오는 경우입니다.
      이 경우는 hot이 하나 뿐이므로, 집안에 240 V 를 사용할 수 없습니다.
      원글님은 오븐을 사용하므로, 이 경우는 아니 것으로 생각됩니다.

      4.
      원글에서,
      >> “두선은 메인 브레이커를 걸쳐 양쪽으로 나눠지고 한 선은 아예 피복이 없고 오른쪽 바에 연결”
      이라고 하신 걸로 봐서,
      집안으로 hot, hot, 그리고 ground 가 들어오는 것 같습니다.

      neutral 선(white)이 없다는 것은 상당이 의외인데,
      아마도 밖에서 grounding wire 와 연결되어 있나 봅니다.
      어디에서 연결되어 있는 지는 확인해 놓는 것이 안전하다고
      생각되는군요.

      (결론은) 동네 electrician 을 불러서 확인하는 것이
      가장 안전하겠습니다.

    • 궁금 67.***.254.225

      sd.seoul님 자세한 설명에 깊이 감사드립니다.

      이제 대충 볼트에 대한 감이 잡히는 것 같습니다. 마지막에 sd.seoul님께서 지적하신 “neutral 선(white)이 없다는 것은 상당이 의외라고” 말씀하셨는데 asdre님께서 말씀하신 내용은 삼선식의 경우는 neutral 선(white)과 피복없는 선(접지선)을 같이 공용으로 사용한다는 말이 아닌가요? 즉, 삼선식의 경우에 한개의 선으로 뉴트럴과 접지를 공용으로 쓰고 사선식의 경우에는 분리가 되었지만 결국에는 서로간의 연결이 된다는 의미로 저는 해석을 했었습니다. 맞는 것인지 ,,,?

      참고로 다시 판넬을 보니 굵은 세 선 (블랙,블랙,피복없는 선)이 판넬 하단에서 올라와 블랙 두 선은 메인 브레커에 양쪽 연결이 되고 피복없는 선은 tie-bar 에 연결됩니다. 그 아래 서브 브레커에서의 한개의 선(블랙)과 tie-bar 연결된 하얀색 선, 마찬가지로 tie-bar 연결된 피복없는 접지선이 집 안에 콘센트로 갑니다.

    • SD.Seoul 137.***.208.19

      네, neutral 과 ground 는 같이 연결되어야 합니다.
      원글님의 경우는 집 밖에서 둘이 연결되어 있겠지요.
      그래서, 둘 중에, 하나의 선만 (어차피 연결되어 있으므로)
      집으로 들어올텐데요,
      그 두 선이 이제는 공용으로 쓰이므로,
      어느 선이나 집안으로 들어와도 상관 없겠네요.
      저라면, 피복이 없는 ground 선을 사용하기 보다는
      white 으로 덮힌 선을 사용할 거라는
      지극히 개인적인 생각이었습니다.

      여전히, 원글님은 집 밖에서, neutral 과 grounding 전선이
      만나는 곳을 확인해 두시는 것이 좋을 거라고 생각합니다.

    • injx 70.***.199.186

      Multi-Meter를 구입하시거나 Rent하셔서 AC 380V(or 240V)로 설정하고 측정하시면 됩니다. 보다 상세한 것은…..