2019-07-0418:28:23 #3353802전기 174.***.131.213 2855
전기차 샀습니다. 가리지에 레벨2 (220V)충전 아울렛 설치하려고 하는데, 이거 꼭 사람 불러해야 하나요? 혼자서 할 수 없나요? 위험한가요?
한가지더 레벨2 충전단자와 케이블 싸고 좋은거 추천 부탁드립니다.
답변 감사합니다.
-
-
전기차 개발 담당 엔지니어인데요.
차량내에 고전압 배터리의 손상문제, 그리고 충전간 잘못된 설치 또는 낮은 품질의 케이블로 화재, 차량 부품의 손상등이 발생할수 있습니다.케이블역시 싸고 좋은건 없습니다. 특히 중국산 이름없는거 절대 사시지 마시고요. 되도록이면 네이벨류 있는거 특히 인증받은걸로 구매하시기 바랍니다.
인스톨의 가능여부는 제품을 검색해보시고 (잠깐 검색했는데 Top 10 나오네요.) 매뉴얼을 보시고 판단하시기 바랍니다. 글쓰신분의 차종이 몬지도 모르고 충천 타입도 모르고 답변하기는 애매 합니다.
-
감전밖에 더 당하겠수?
-
한달에 전기 얼마나 소요되는 지 가늠해서
요금플랜도 챙기시기 바랍니다.
.누진구간에서 요금폭탄 예방목적 -
전기나 배관쪽은 DIY 비추드립니다.
-
할수 있고 없고를 떠나서 permit 없이는 할수 없는 일입니다. 미국 사시죠?
-
제가 사는 카운티에서도 미리 카운티에 퍼밋신청하고 라이센스 있는 전기기술자만이 설치할수 있고 설치후에 카운티에 검사받아야 합니다. DIY로 할수있는 일이 아닙니다.
-
답변 감사드립니다. 잘 몰랐었습니다. 꼭 전기가술자 불러 시공하도록 하겠습니다.
-
대개 dryer 있는 곳에 220-240V outlet이 나와있으면 여기서 extension cord를 연결하던지 라인을 새로 뽑아서 차고로 연결하면 됩니다. plug/socket이 여러종류있으니 확인하시고 거리에 따라 되도록이면 6 awg로 뽑으면되고 google찾으면 20-25′ 길이로 차져까지해서 대개 $200-500 정도 합니다.
-
아 그렇군요!!! 윗분 정말 감사합니다.
-
아주 오래된 주택이 아니면 대부분 3개라인 220V 가 배전판까지 들어 옵니다.
전기 지식이 있으면 해볼만 합니다.
자신이 직접 하면 이정도면 라이센스필요 없습니다.
common 이 Ground이고 양쪽 line 하나가 가운데 ground 한선과 연결해 110V가 됩니다.
혹 220v 콘센트에서 전기를 끌어 오기 여의치 않으면 배전판에서 양쪽 바같 line을 연결 해서 끌어오면 됩니다.
차단기가 있지만 안전을 위해 중간에 용량에 맞는 휴즈하나를 설치하면 이중으로 안전 장치가 됩니다.
중요한것은 항상 배선 용량과 휴즈 용량을 잘 살펴서 적정값으로 설치 하면 됩니다. 또한 테스터기도 준비 해야 겠지요 ? 볼트만 체크할 몇십불 짜리도 쓸만 합니다. -
아 감사합니다. 알아보겠습니다.
-
양쪽 배전반 line 2개
집 메인 브레이커 (ex. 200amp) 에서
직접 끌어다가….일단 메인 라인을
브레이커 없이 직접 전선을
연결하면 큰일납니다.
퓨즈 전 단계 전선에서 불이 나요 -
저같은 경우는 제가 직접 했고, 당연히 Permit 냈고 inspection까지 다 받아습니다.
License는, 자기집인 경우에는 상관 없습니다.
Level 2 charger같은경우에는 Panel로부터 charging station까지 연결해야 하는 선의 두께가 굉장히 두껍습니다. 아마도 Gauge 8 내지 6 쯤의 두꺼운 선을 깔아야 합니다.거의 에어컨 수준의 배선이 필요한데, 힘이 들긴 하지만 전기지식이 많이 필요하지는 않을것입니다.
-