Home Forums US Life Surge Protection 문의 Surge Protection 문의 Name * Password * Email 뭐가 필요한지는 직접 상태를 보고 파악해야 알 수 있겠습니다. 오래됐다는게 얼마나 오래된건가요? 그냥 전력 용량의 문제로 그런 고장이 일어나진 않죠. 그라운딩은 제대로 되어 있는가 궁금하군요. 그라운드가 제대로 연결되지 않으면 서지 프로텍터도 소용이 없습니다. 좋은 물건은 인덕터로 서지를 지연하는 동시에 가스 디스차지 튜브가 있어서 그라운드로 일정 전압 이상은 방전시켜버립니다. 그러나 그라운드가 부실하면 제대로 작동할 수 없습니다. 보통은 전력계가 달린 서비스 엔트리에 일정 길이 이상의 어스봉(ground rod)이 박혀있고 거기에 메인 패널 그라운드가 본딩되어 있습니다. 모든 배선은 이 그라운드에 연결되고요. 만약 일부 회로의 그라운드가 제대로 연결이 안됐거나, 집중식 그라운드가 아니라 다른 곳에 연결됐다면 문제가 발생할 수 있습니다. 집중되어 있지 않으면 ground loop가 있어서 서지 발생시 더 안좋은 결과가 나타납니다. 옛날집의 아웃렛을 3선식으로 retrofit할 때 수도 파이프에 그라운드를 연결하는 경우가 종종 있는데, 이 파이프가 메인과 본딩이 안되어 있다면 그라운드 루프가 생깁니다. 그냥 땅에 박힌다고 되는게 아니고요. 컨트렉터에게 쿼트 받으실 때, 그냥 액수가 아니라, 어떤 작업이 필요한지 자세한 break down을 달라고 하세요. 그래야 어디 물어보고 조언을 받을 수라도 있죠. I agree to the terms of service Comment