전기 코드 질문

Sammy 100.***.12.182

현장에서 직접 점검을 하지 않은 상태에서
추측으로 밖에 말씀드릴수 없군요.

Reset button이 있다고 말씀하신 것으로 미루어보면
GFCI outlet인 것으로 추측이 됩니다.

새로운 GFCI outlet임에도 reset이 되지 않는다면
GFCI outlet에 문제라기 보다

해당 회로에 (전기 패널에서 GFCI outlet에 이르는 전선)
문제가 있다고 볼 수 있습니다.

말씀하신 것을 보면 circuit breaker에
바로 연결되어 있다고 하시는데
전기 패널에서 GFCI outlet에 이르는 전선의 길이가
어느 정도되는지는 모르겠으나 분명
그 전선의 한 부분에서 누전 문제가 있다고 보아집니다.

참고로GFCI outlet(Ground Fault Circuit Interrupters)은
전기 흐름(전류)에 있어서4 milliamps – 5 milliamps 만 새어도(누전)
인명 피해를 줄이기 위해 trip(차단)이 되는 장치이며

AFCI (ARC Fault Circuit Interrupters -breakers) 는
Arcing condition(불꽃 방전 상태)을 감지하면
화재를 방지하기 위해 trip(차단)이 되는 장치입니다.

>https://www.ssf.net/home/showdocument?id=2410#:~:text=The AFCI (Arc Fault Circuit,or deteriorated wires and cords.&text=The GFCI (Ground Fault Circuit,severe or fatal electric shocks.

>https://www.upstateelectric.com/technical_articles.php?article=93&title=Do-Arc-Fault-Breakers-Prevent-Electrical-Fires?#:~:text=Arc fault circuit interrupters work by constantly monitoring the flow,heat to start a fire.

https://cafe.naver.com/nonwoorhee
nonwoorhee@gmail.com