Home Forums US Life 5A 와 2A 의 차이 – 전구 5개와 1개? 5A 와 2A 의 차이 – 전구 5개와 1개? Name * Password * Email 전등이 들어오고 차단기가 내려가지 않는다면 용량은 충분할겁니다. 보통 가정에 차단기 하나가 15A정도하고 스위치 또한 5~10A는 충분히 사용합니다. 결선을 잘 못하셔서 꺼지지 않는 것으로 보입니다. 그리고 그라운드라고 부르시는 선은 피복이 없는 구리선입니다. 예전글의 철선이 되겠네요. 그라운드는 작동을 위한 필수 연결선은 아니고요. 이상전류 인가시 회로를 보호하기 위해서 존재하는데, 안전측면에서는 필수입니다.(낙뇌, 화재). 모션 센서 스위치의 경우 선이 3개죠.(그라운드 제외). 그 이유는 일반 스위치는 단순히 전류를 흘려주기 위해, 교류로 인가된 회선 하나만을 붙였다 떼었다 하기 때문에 선 하나 잘라서 양쪽으로 2개의 선을 연결해주면 되지만, 모션스위치나 각종 스마트 스위치는 스위치 자체에 전원이 들어와야만 일반 스위치의 역할을 하기 때문에 양 가닥 외에 반대 가닥 스위치가 필요합니다. 그래서 보통 흰선이 박스내부에 캡으로 따로 묶여저 있습니다. 따라서 흰선하나 검은 선 2(또는 검은선, 빨간선), 흰선은 nutral(중선선),검은선(load), 검은선(hot) 이런데, load와 hot은 테스터기를 통해서 중선선과 연결되었을때 전압이 발생하는 쪽을 hot(전원부), 반대쪽을 load(전구와 연결된 부분)으로 결선해주셔야합니다. 현재 반대로 연결하신거에요. 전원이 들어모면 load가 되야 할 부분에 hot이 연결되었으니, 스위치와 상관없이 무조건 켜져 있는 겁니다. 그럼 잘 해결하시길 빕니다. I agree to the terms of service Comment