가스 히터에서 찬바람이 나옵니다

고친 경험자 146.***.18.249

퍼니스의 문제는 주로 아래와 같은 순서로 발생합니다.

1. 써모스텟: 꺼졌다 켜지는 현상은 써모가 문제가 되어서, 현재의 온도를 잘못인식을 하는 경우에도 발생을 합니다. 가격이 얼마하지 않으니, 바꾸어 보시는 것도 도움이 됩니다. 난이도 – 하
2. 그 다음은 플레임 센서: 불이 잘 붙어있는 지 확인하는 센서인데, “ㄱ”모양의 짧은 쇠 막대입니다. 히터의 앞 쪽 문을 열고, 불을 붙을 때, 화염의 끝을 보면 빨개지는 부분이 있습니다. 분해하여, 샌드 페이퍼로 닦아 주거나 같은 것을 아마존 이베이에서 주문 교체하면 됩니다. 난이도 – 하
3. 불이 붙은 것으로 봐서는 이상이 있을 확율이 없습니다만, 풀레임 센사의 옆에는 불꼿을 붙여주는 ignitor가 있습니다. 가격이 얼마하지 않으므로, 교체해보는 것도…..

4. 마지막으로는 히터의 “보드”에 이상이 생긴 경우입니다. 같은 부품을 주문하여 교체를 하여야 합니다. (난이도 – 중) 보드에 연결이 된 모든 전선이 꼿힌 곳을 확인하여 사진도 찍어두고, 태그를 붙여 놓으면 교체 시에 도움이 됩니다.

5. 가장 낮은 확율로 이상이 있는 경우로, 팬에 먼지가 많이 껴서 않돌아 가는 경우입니다. 물론 청소기로 빨아 들이면 됩니다만, 위의 보드도 때어 내야 하여, 쉽지가 않습니다. – (난이도 – 상)

사람을 부르면, 십중팔구의 확율로 1+2+3+4+5를 전부합니다. 물론 최소 $600에서 $1,000 정도 (부품 포함)를 부르게 됩니다. 본인이 고치게 되면 아마 $200 이내에서 고칠 수가 있습니다. 위의 각 단계가 유ㅌㅍ브에 많이 소개가 되어있으니, 한 번 시도를 해보시는 것이~