전기 코드 질문

  • #3476309
    Matt 184.***.100.140 455

    안녕하세요.
    이거이 제가 착각을 하는 것인지 지식이 부족한 것인지.. 혹시 전기에 대해 좀 아시는 분 있으시면 조언좀 부탁 드려요.

    Self-Test Switch가있는 outlet 이 있는데 Circuit breaker(20A)에 바로 연결 되어 있습니다. 연결만 하면 이 outlet이 turn off(reset이 안됨) 됩니다. 전에는 간간히 이런일이 있었는데 지금은 무조건 reset button popup 되면서 꺼집니다. Circuit Breaker 가 이상있나 싶어서 바꿨지만 마찬가지.. outlet 문제인가 싶어서 바꿔봤는데 마찬가지.. 혹시 self-test 가 없는 제품으로 바꿔봤는데 문제 없이 작동합니다.

    전열기 사용으로 가끔 나가기는 하는데, 두꺼비집이 다른 렌트 사는분 창고에 있어서 가서 바로 켤수 있는 상태는 아닙니다.

    제가 놓친것이 있는지 아이디어 있으시면 공유 부탁 드려요.

    • 잠재라 174.***.135.53

      GFCI 아웃렛이 아무 것도 연결 안했는데 trip한다. 새걸로 교체해도 그런다. 어딘가 누전이 있을 가능성이 있습니다. 가장 probable한 것은 와이어 한쪽이 습기에 의해 누전이 되는 것이죠. 선로 중간이 손상되고 물이 차서 그럴 수도 있지만, 아웃렛이 있는 박스 주변이나 중간의 정션 박스등에 문제가 있을 가능성이 가장 큽니다.

      circuit breaker는 hot & neutral 사이에 전류가 많이 흐르면 trip될 뿐입니다. 딴곳으로 누설된다고 작동하지 않습니다. GFCI는 ground가 아닌 딴 경로로 누설되면 trip합니다. 새걸로 갈아도 trip한다니 누전이 있는게 확실합니다.

    • Sammy 100.***.12.182

      현장에서 직접 점검을 하지 않은 상태에서
      추측으로 밖에 말씀드릴수 없군요.

      Reset button이 있다고 말씀하신 것으로 미루어보면
      GFCI outlet인 것으로 추측이 됩니다.

      새로운 GFCI outlet임에도 reset이 되지 않는다면
      GFCI outlet에 문제라기 보다

      해당 회로에 (전기 패널에서 GFCI outlet에 이르는 전선)
      문제가 있다고 볼 수 있습니다.

      말씀하신 것을 보면 circuit breaker에
      바로 연결되어 있다고 하시는데
      전기 패널에서 GFCI outlet에 이르는 전선의 길이가
      어느 정도되는지는 모르겠으나 분명
      그 전선의 한 부분에서 누전 문제가 있다고 보아집니다.

      참고로GFCI outlet(Ground Fault Circuit Interrupters)은
      전기 흐름(전류)에 있어서4 milliamps – 5 milliamps 만 새어도(누전)
      인명 피해를 줄이기 위해 trip(차단)이 되는 장치이며

      AFCI (ARC Fault Circuit Interrupters -breakers) 는
      Arcing condition(불꽃 방전 상태)을 감지하면
      화재를 방지하기 위해 trip(차단)이 되는 장치입니다.

      >https://www.ssf.net/home/showdocument?id=2410#:~:text=The AFCI (Arc Fault Circuit,or deteriorated wires and cords.&text=The GFCI (Ground Fault Circuit,severe or fatal electric shocks.

      >https://www.upstateelectric.com/technical_articles.php?article=93&title=Do-Arc-Fault-Breakers-Prevent-Electrical-Fires?#:~:text=Arc fault circuit interrupters work by constantly monitoring the flow,heat to start a fire.

      https://cafe.naver.com/nonwoorhee
      nonwoorhee@gmail.com

      • Matt 184.***.100.140

        GFCI이 맞습니다 . 이 outlet이 부엌 싱크 바로 옆에 있어서 우선 드라이로 말려보고 있습니다.
        GFCI 의 기능이 second circuit breaker 역할이 아니였군요. 하나 배웠네요.
        그래도 안된다면 sammy 님 말대로 전선 누전밖에 상상이 안가네요.
        그럴경우 일이 커지는데, electrician을 불러야 겠지요.

        우선 제가 해볼 수 있는 것들부터 해보고 업데이트 하겠습니다.
        조언들 감사합니다.

    • Matt 184.***.100.140

      업데이트

      우선 전선 누전은 아닙니다.

      원인은 복합적인 이유 입니다.
      1. 잠재라님 말씀대로 안쪽에 습기가 있었습니다.
      2. Ground 라인들 역는 컨넥터에서 라인이 연결이 약해서 컨넥터에서 빠져있는 상태로 붙었다 떨어졌다 했습니다.
      3. 마지막으로 다 고쳤는데도 안되서 GFCI를 새것으로 다시 바꿔봤더니 작동되기 시작합니다.

      복합적인 이유라 하나 해결 한다고 되질 않아서 고생했는데, 두분이 말씀해준부분들 하나씩 채크 하면서 고쳤네요.
      다시 감사합니다.