세탁기를 240V로 구입해야하는데 전압 관련 질문드려요

  • #3472802
    런더리맨 73.***.167.126 1279

    안녕하세요. 세탁기 교체를 하려는데 전압 관련 검색을 해봐도 이해가 잘 안되서 경험자분들께 조언 부탁드립니다.

    GE 세탁기(건조기 일체형)를 교체하려는데 240V로 되어있더라고요. 세탁기는 120V인데 건조기가 240V로 쓰이는 것 같습니다. 현재 있는 제품은 스펙은 거의 같은데 120V 제품입니다.

    서킷브레이커를 보니 Maximum RMS 240 VAC or 120/240 VAC 라고 되어있는데 240V 가전제품을 써도 괜찮다는 얘기인지 궁금합니다.

    • P 98.***.195.93

      되긴한데 아무 콘센트나 쓰란 얘기는 아니고요. 240으로 선이 연결된 콘센트에만 되는거죠

    • 런더리맨 73.***.167.126

      답변 정말 감사드립니다. 콘센트 전압 체크하는 기계를 먼저 사봐야겠어요.

    • Sammy 69.***.115.140

      일체형이라고 하심은 Unitized style을 말씀하시는 것 맞지요?
      그렇다면 다음과 같습니다.

      워셔와 드라이어가 따로 따로 전기 공급이 되지 않고
      코드 하나의 전원으로 작동이 됩니다.
      Unitized washer dryer units only have one power cord.
      There is not a separate cord for the washer and the dryer.

      아래 참고 모델은 240V 또는 208V, 30 Amp 의 circuit breaker에서
      공급되는 outlet에 꽂아서 사용해야 합니다.
      Electric models should be connected to a dedicated 240V or
      208V 30-amp time-delay fuse or circuit breaker.

      240/208V 전기가 건조기를 작동시키고
      기계 자체내에서 자동으로 전압을 낮추어
      세탁기 전압인 110/120V를 공급시킵니다.
      The 240/208V will power the dryer, and the unit internally steps it down to
      110/120V for the washer.

      파우어 코드가 포함되지 않았다면 따로 구입하셔야 합니다.
      The power cord should be purchased separately.

      건조기 240V용 코드에 맞는 outlet이 집에 설치되어 있어야 하며
      코드는 아래 사진에 나와있는 것 Clothes Dryer NEMA 14-30의
      하나를 사용하여야 120/240V 겸용으로 세탁기에 적합합니다

      https://www.bestbuy.com/site/ge-unitized-spacemaker-3-8-cu-ft-11-cycle-washer-and-5-9-cu-ft-4-cycle-electric-dryer-combo/6175645.p?skuId=6175645

      https://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector#/media/File:NEMA_simplified_pins.svg

      전기 문제 및 기타 미국생활 정보
      https://cafe.naver.com/nonwoorhee

      • Cal 73.***.103.69

        Sammy님,
        댓글을 보고 질문 드립니다. 가정이나 작은 사업장에서 240V를 요구하는 Equipment (에를들어 Dryer, Electric Furnace, or Heavy Duty Power Tools,..)등의 사용이 필요할 때가 있습니다. 이를 위한 승압 (120V -> 240V) 장비 정보를 알려주시면 감사하겠습니다.

        • Sammy 69.***.115.140

          사업장은 물론이고 모든 가정에도 120/240 V의 전기가
          전기 배전반
          (혹은 분전반 – MDP – Main Distribution Panel)으로 공급되고 있습니다.

          그러므로 240V를 요구하는
          Dryer, Electric Furnace, or Heavy Duty Power Tools등을 사용하려면
          별다른 승압 장비가 필요한 것이 아니라

          배전반에서 그 장비가 위치한 곳까지 배선을 240V로 배선을 한 뒤
          그 장비에 맞는 outlet을 설치하면 됩니다.

          예를 들어 위에 설명한 clothes dryer의 경우
          전선이 4개 (positive-black, positive-red, negative-white and ground-green)
          들어있는 전선을 사용하여

          배전반에서의 배선은
          두 positive선은 two pole circuit breaker에
          negative선은 neutral bar에
          ground선은 ground bar에 연결시키면 되고

          clothes dryer outlet에서도 역시
          같은 방법으로 연결하여 설치하면 됩니다.

          • Cal 73.***.103.69

            아, 그렇군요.. 설명 감사합니다.

      • 런더리맨 73.***.167.126

        오마이갓 Sammy님이 링크를 달아주신 세탁기가 제가 사려던 거에요! 맞아요 코드가 하나에요. 아울렛만 240V 들어오는지 체크하고 Bestbuy나 Homedepot에서 설치까지 해주는 옵션으로 구입하려고 해요. 답변 정말 감사드려요

        • Sammy 69.***.115.140

          You’re very welcome!

          Bestbuy도 그렇고 Home Depot도 그렇고
          흥정이 가능한 경우도 있습니다.

          Bestbuy는 Citi카드가 있는 경우 5% reward를 주긴 하지만
          기간(2-3개월)내에 사용을 하지 않으면 소멸되구요.
          Home Depot의 경우는 Promotion Code가
          생성되는 시기(정해진것은 아니지만)에
          구입을 하시면 최대 10%까지 Off 받을 수 있어요

          전기 경력만 44년 은퇴자입니다.
          전기는 물론이고 기타 미국생활 문제점 등등
          자세히 알아봐 드릴께요.

          https://cafe.naver.com/nonwoorhee

    • 지나가다 104.***.166.31

      기억이 좀… 워셔는 보통 전압쓰고요 드라이어가 240볼트일거 같은데요. 가정집에 딱 한군데 세탁실로 240볼트 들어옵니다.